发烧论坛

注册

 

返回列表 12345678» / 26
发新话题 回复该主题

相位!!!终极解决非常完全手册。 [复制链接]

查看: 180116|回复: 252
11#

半温不火 在 2004-12-30 11:39:57 发表的内容
masterbee 在 2004-12-30 10:41:34 发表的内容
半温不火 在 2004-12-30 9:35:31 发表的内容
开机用手摸没感觉,关了机摸倒是麻麻的


相位反了,电器的开关是通断火线的,关机后是不会麻手的。


那么相反的情况怎么解释呢?开机麻手,关机不麻手,这样是相位正确么?


以开机为准。
你这样的情况可能是:相位准确了(开机不麻手),但器材的开关在零线,不在相线,所以关了机,器材还带微电。
同样,相位不准确(麻手),但器材的开关在相线,关机就断了电,不麻手。
TOP
12#

我的情况跟你相似,我在机壳多接了一条地线后就不明显了。
以ERIC的观点说,你我的原本相位都是正确的?
TOP
14#

再问ERIC:朋友马兰士CD机的电源线是两脚且不可分离的,也不是开关式电源,它用手的方法来测试时并没有麻手现象出现,那么要确定其相位,就一定要用万用表的方法,对吗?
TOP
15#

半温不火 在 2004-12-30 9:35:31 发表的内容
eric 在 2004-12-30 1:00:42 发表的内容
半温不火 在 2004-12-29 19:12:27 发表的内容
按照Eric说的万用表方法去做了,咋会读数都为0呢??


是把万用表放在AC电压档吗?
用手摸有感觉吗?
你的是什么器材?用开关电源的吗?


万用表放在AC的200,开机用手摸没感觉,关了机摸倒是麻麻的,换个相位插得话情况就相反。但是无论怎么换相位万用表就没有读数,所以怀疑是表的问题。
测的器材是Marantzcd63se,Melody H2A
你可把表调到AC250V档直接测量排插的火、零;火、地,看表的读数是否正常,就可判断表是好或坏。
TOP
16#

难道我需要两只后级用不同相位。
TOP
17#

masterbee 在 2004-12-30 12:06:07 发表的内容
零线是不能被切断的,这样会危及使用者的人身安全,这是最基本的常识。


原理是这样,没有错。
但如果不是这个专题,有可能50%的人都是零线可能被切断的。
因为,假设中国的器材都统一左零右相,但,你家里的插座就一定是左零右相吗?帮你家装修装电线的师父就一定装左零右相吗?发烧友有去验自己家的插座都是左零右相吗?
所以,现在其实一定有不少人的器材开关被装在零线上了,没有必要大惊小怪了。
其实这也没有关系,只要你不拆开机壳碰里面的东西,没有问题的。
TOP
18#

请问:如果设备用两台变压器该如何处理?
TOP
19#

shenghb 在 2004-12-30 13:07:36 发表的内容
请问:如果设备用两台变压器该如何处理?


哈哈,这个问题好刁钻。
TOP
20#

VV 在 2004-12-28 0:37:31 发表的内容
一些進口機正反都不會震手的


这时,就需要用万用表来测量了,明晚继续。
80%的时候,用手就可以了。
TOP
发新话题 回复该主题