客厅听音室装修---拉电源专线!!!--- [复制链接]

361#

...................................
最后编辑大小侯 最后编辑于 2009-03-12 21:48:24
TOP
362#

dddddd
TOP
363#

     看了又看!
TOP
364#

求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 

3.有种说法末端不能接漏电 对吗?
TOP
365#

回复 94# 乐林8 的帖子

请问 你这四组是直接从电表拉的 还是从电表后的开关处出拉的
TOP
366#

原帖由 yushuilt 于 2008-3-12 11:54:00 发表
原帖由 乐林8 于 2007-12-24 17:12:00 发表
[quote] 原帖由 魔域 于 2007-12-1 23:33:00 发表
请问一下乐林兄,如果我自己报多一个电表,直接从1楼拉一条主线到2楼,然后再从2楼分6组插座分另供前级,后级,CD。LP 等等,不知这样好不好,有其他没有更......


请问乐林兄:
请问乐林兄:
高层住宅的人应如何解决地线问题。我目前就遇到这样的问题,头疼啊。有没有好的办法?
也面临这个问题,烦~
最后编辑SUPERBASS 最后编辑于 2009-04-04 10:44:54
TOP
367#

原帖由 大小侯 于 2009-2-19 12:19:00 发表
求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 

3.有种说法末端不能接漏电 对吗?  

在电表后拉,电表后接一只大空气开关,多路专线用液压钳压接一条电线(比如是四路就用四条电线压接驳一条电线),接上空气开关,到室内后,再各分接漏电开关。
TOP
368#

杭州拉电源专线求助!!!!!!!!!!!!!

想拉专线了,大侠指导一下。
进户线情况:电表就在进户门口,供电局应该是现将3相转1相(火线是一个带插头插上去连接),3户人家一人用一项;电表线进到我家前有一个空开(40安培电表,43A空开),进户线有外径7.1MM(不知道多少平方的线),用料不差,现在电压稳定在224正负1.5之间。

咨询:
1、不知道开发商拉电算不算厚道?因为没办法另接地线,如果(2008年房子)开发商拉电比较规范,相信地线也会处理到位,就用公用地线。
2、看看电表好像没办法在接一组线出来,因为电表都是用带铅块的线封好,自己不可能擅自动,不知道应该怎么拉?ps:电表可以申请将40A换成60或80A的电表。
3、因为刚装修好没有留音响电源专线,预想地线和零线可以从户内配电箱入线处拉,火线直接从电表到户外空开的进线处拉(出线是入户内配电箱),不知道这样可不可,有可能的话,在换大电表后像乐林兄那样将供电局1P空开换大?
4、由于装修好后,走明线麻烦,这组线只能从配电箱通过到书房的空调插座里拉出(直线距离在5-6米),20的管子不知道能不能走下3根10平方的线,如果不行先考虑6平方(上海熊猫实惠一点,380块一卷,不想高烧)一组到书房接漏保(就近布一个8P的明配电箱)后直入插排。

在保持装修美观和音响发烧之间徘徊,请乐林老师和各位建议指导一下,
最后编辑onlooker 最后编辑于 2009-04-15 20:59:04
TOP
369#

进户线可以。
1。开发商新的入户线一般在4平方以上的。大的达16平方。没法搞地线就用公共地线。
2。不用重新拉专线了,因你地线无法独立搞,就用家用的线为好。
3。可从配电箱这里边拉一组线到音响室,换好一些的空开就可以了。
4。照办法自已穿一下线就知了,如果从电表拉的线只是6平方,那用6平方的线就可以了。第4可照办。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
370#

回复 13# 11fyf 的帖子

电源线是单蕊的好还是多股的好呢?
TOP
371#

一般城市里的电表出来的线是先接入一只63A左右的空气开关(2P双控断路器)后,直接引线到公共楼的线槽(整栋楼所有户线槽)内一起上到一楼,二楼,三楼。。。。等,每到一层楼会直接把线剪断在每户的门口内。依此类推一直上到8楼左右(高楼会更高)。其中线槽里面会夹杂着每一户的地线(黄绿双色线),是一条共用之大地导漏“水线”,这时会有三条线进入家里,包括一条火线,一条零线,一条E地线。此时家里如果装修时,电工会帮在家里门后或隐弊地方安装一盒电箱,把三条引线接入箱内,其中火。零线首先会进入一只2P的漏电保护开关(安数随家用电器而定大小)。然后再从漏保底部引线进入空气开关(双控或单控空开都可以,这是由电工或用家决定的)。这时想分多组线的即可加多只空开,每组线是独立的拉到终端即可。
2。如果拉一组线的话,请把电表出来的空开换发烧一级的空开即可,这时的独立线可直接拉到家里的听音室里面,(这时可接入漏保开关,也可接入双重的空气开关,也可以什么都不接),直接引入墙壁插座内。想分插器材的话请用靓的拖版插即可。一般是接入漏保开关的然后才重复接入---空开的----再一墙插,不过多只香炉多只鬼罢了。我一般是电表出来接空开,然后到家里进入漏保,然后直接到墙了。要靓声第一。
3。流程是电表===空开===漏保===空开===终端。发烧玩法:1。电表===空开===漏保===终端。2。电表===空开===终端。3。电表===漏保==终端。总共三种玩法,各施各法。
个人观点,不希望照搬。
最后编辑乐林8 最后编辑于 2009-04-17 15:02:03
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
372#

原帖由 大小侯 于 2009-3-12 22:38:00 发表
请问 你这四组是直接从电表拉的 还是从电表后的开关处出拉的

根据烧友各人的喜好及能力要求,从那里拉都是因人而异。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
373#

我发觉我家的公地部分是用铁焊接的,不知同学们的是不是这样.
TOP
374#

如果是广东城区的,大部分都是用铁棒焊接引线的多呀,我们这里也是的。
音响的专线地线我是要重新做一条的。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
375#

请教乐林兄,我家是高层,电表远在一楼。故只能从家里的总漏电开关开始拉。这样有效果吗。总漏电到插座大概10米
TOP
376#

好啊,用比较高级的线引入听音室就可以了,肯定变化,不信留原线作比较。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
377#

re

1、入户线应该是16平方的,现在家庭用的2P 3位43安培梅兰日兰的漏保空开,拉专线的话就是从进线端拉?
2、看看培拉力的线太贵了,想想2万元以内器材这个电也不能拉的太讲究,熊猫BV6平方有两款一个单芯的6平方、一个是7芯的六平方,用哪一款好一点?
3、空开漏保推荐一个平价货,原产的西门子太贵了又搞不清来源。
4、漏保、空开配置有点糊涂,一组线直接接个带漏保的1p不是更好嘛?还少接一个断路器。但是好多大侠都是先装3P断路器,再装1P漏保。其实从安全家度断路器比1P漏保就多一个切断N线,那我干脆专一个2P3位漏保然后就近再走3-4米发烧电源线直入插排这样不知会不会更好?
原帖由 乐林8 于 2009-4-15 22:24:00 发表
进户线可以。
1。备料两年多,下不了决心在客厅里动手,今天买了个CSE旗舰签名限量版拖把,准备一路10平方明线直入拖把,从家门口拉算了,总比现在插在空调插座里好.
TOP
379#

re

我想接线的大原则是从电表出来的线再保证安全的情况下中间少加东西,一般大侠都是从电表初拉2-3组线直接入漏保再进插排。
原帖由 lry3676000 于 2009-4-4 18:43:00 发表
[quote] 原帖由 大小侯 于 2009-2-19 12:19:00 发表
求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 
----------有总开关漏保如果分装N路断路器的话其实不需要接漏开,安全效果基本一样,用漏开我想是直接从总开关进线出拉,要不然不是要经过两次断路器。

3.
TOP
380#

原帖由 onlooker 于 2009-4-17 20:58:00 发表
re
1、入户线应该是16平方的,现在家庭用的2P 3位43安培梅兰日兰的漏保空开,拉专线的话就是从进线端拉?
2、看看培拉力的线太贵了,想想2万元以内器材这个电也不能拉的太讲究,A。6平主单支线。了C、一个是7芯的六平方,用哪一款好一点?
1.入户线是16平方的是漂亮的。专线就从进线端引线。
2。可用A。6平主单支线。
3。买一只上海产的西门子漏保就平宜多了,几十元一只左右的就行。或者说奇正也可以。不然就佛山产的。
4。一般带有保护的当然是用2P的漏保为好。不加空开可直接进入墙插,这样会更好。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t