原帖由 魔域 于 2007-12-1 23:33:00 发表
请问一下乐林兄,如果我自己报多一个电表,直接从1楼拉一条主线到2楼,然后再从2楼分6组插座分另供前级,后级,CD。LP 等等,不知这样好不好,有其他没有更好的办法


如果是独立电表,当然是最理想的,但要注意我前面所说的,拉专线最主要的目的和宗旨是拷一条"独立的音响地线".这条地线是独立挖地的,不能接近公共地线端口挖的,也不成接到这栋大楼的钢筋混凝土上的,也不能接入霹雷针对那条从顶楼到大地的钢筋.这个才是最主要的第一步.其次才是对电线的修改,修改当然是加大不低于4平方的线径的电线,当然用什么铜线都可以,想以质感优胜的当然要用到优质的,纯度高的铜线作专线.
您的问题题出没有什么冲突,到二楼可以分支分次接入不同的墙插之上.造好后,把所有的器材都接入一组线里试听,后才分别一台机一个插座试试,看谁好听,到时自会有分晓.
TOP
282#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 信天翁 于 2007-11-9 17:40:00 发表
乐林 你的显示224V的是稳压器吗?如果电压不用稳压 电压能稳定在......

请教乐林8T兄,你的电压仪器表是什么牌子的,该怎么连接.可否帮小弟买一个寄给我,谢谢.


牌子倒是不太清楚,是中外合资的那种,不贵的,才100元/只.也可买那个SINE的牌子,但要价为350元以上.
TOP
283#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

拉了四路电源专线后,收到了很好的正面效果,只是后悔拉的线太小了。。。。近期又按奈不住,又麻烦乐林大哥,将用于后级的25A西门子漏保换成80A的,给10KV的稳压器吃饱了,系统又是一番新天地。。。
电源,真的是投入少,产出大,抵玩!!
TOP
284#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

还以为你想将电表换成80A的,
手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮
TOP
285#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 李寻欢 于 2008-3-12 10:09:00 发表
还以为你想将电表换成80A的,
是个好主意.
TOP
286#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 lry3676000 于 2008-3-12 8:29:00 发表
拉了四路电源专线后,收到了很好的正面效果,只是后悔拉的线太小了。。。。近期又按奈不住,又麻烦乐林大哥,将用于后级的25A西门子漏保换成80A的,给10KV的稳压器吃饱了,系统又是一番新天地。。。
电源,真的是投......


换空开了没有,失败了吧,哈哈,我换下了.
TOP
287#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 乐林8 于 2007-12-24 17:12:00 发表
[quote] 原帖由 魔域 于 2007-12-1 23:33:00 发表
请问一下乐林兄,如果我自己报多一个电表,直接从1楼拉一条主线到2楼,然后再从2楼分6组插座分另供前级,后级,CD。LP 等等,不知这样好不好,有其他没有更......


请问乐林兄:
高层住宅的人应如何解决地线问题。我目前就遇到这样的问题,头疼啊。有没有好的办法?
最后编辑yushuilt 最后编辑于 2008-03-12 12:23:50
TOP
288#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

有办法:只独立拉一条大地水线上来(专用地线).
没有办法了:1.要么直接接共公大地水线.2.要么把音源和后级大地水断掉开(在墙插座盒里),只给前级落大地水线(公共地水线).3.有超时空大地水合地线盒(声美力也有一个).


公共大地水线有几种可能:1.共用地线有可能接触不良(电阻大).2.共用地线埋藏于大地不够深或者说埋藏的地方不够湿度.3.公共地线入地钢筋条可能氧化腐过快.
这种就是公共大地线.

最后编辑乐林8 最后编辑于 2008-03-12 12:40:03
TOP
289#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

我的AUDIOLAB8000系列和马兰士CD的电源插座只有两根线,火线和零线,并没有地线。那需不需要再接地线?
TOP
290#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 yushuilt 于 2008-3-12 13:08:00 发表
我的AUDIOLAB8000系列和马兰士CD的电源插座只有两根线,火线和零线,并没有地线。那需不需要再接地线?



这样.那么有地线和无地线跟您的机器没有任何作用的.您的机器全部是"悬空"落地了.不用拉.
TOP
291#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

谢谢乐林兄!
TOP
292#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

原帖由 李寻欢 于 2008-3-12 10:09:00 发表
还以为你想将电表换成80A的,


这个也准备了 呵呵
TOP
293#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

以下实践图示:挖墙了.哈哈!
以下是本论坛烧友"LINN12"少的音响电源专线改造和原来家用电线之比较.LINN12少用的是英国倍耐力4平方电线,和他原先用飞线接的美国线那种,是二手两线并绕的那种,通过AB比较,虽没煲够,但质感上已经好于他那两跟飞线的表现.总体表现是厚而不浓,通透亮而不冲,明显是动力足二成.

TOP
294#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

为了温暖和丰厚,LINN12少动用了原装日本三菱红铜接插漏保和空开.选择63A是理想的.
电箱盒我帮他安装于门外,方便使用而美观.

最后编辑乐林8 最后编辑于 2008-03-12 15:13:16
TOP
295#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

LINN12少的独立听音室.电源专线改造后表现惊喜.

TOP
296#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

乐林兄,请教一下,因资金问题,本地可买到进口ABB 32A电磁漏电保护开关,准备买一个用于音响专线用,已经放了2.5平方多芯线(两根做一根)两组电源线,可否两组线都接到一个ABB 漏电保护开关上用?我这样放效果如何?进线不经总线开关直接接漏电开关,系统是NAD S500, 52SE, 翩美I30!基本不做更改!
最后编辑tangao123 最后编辑于 2008-03-12 15:40:45
倚楼听风雨,淡看发烧路

生活时常让我们心境归于茫然,而音乐却时常给我们注入感动!
TOP
297#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

李寻欢大侠的电源改造过程,小李飞刀兄所用的漏保空开是有名的德国大D牌子(感觉比德国西子要温暖),此种材料用到红铜,取他温暖润泽.电线是用上英国倍耐力4平方二圈和6平方一圈.

最后编辑乐林8 最后编辑于 2008-03-12 16:03:07
TOP
298#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

小李飞刀很特别的是:给倍耐力线带套,锡纸,热缩管(我们没有做这步),真是"八仙过海,各显神通",可见工程之大.




TOP
299#

回复:客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

老大 我跟小李飞刀兄相反  我是用一只西门子空开  然后分开四路西门子漏保
TOP
300#

回复: 客厅听音室装修---拉电源专线!!!---

话说那些天............动土工程浩浩荡荡,灰飞烟散.





TOP
发新话题 回复该主题