我的独立地线在楼下绿化用铜棒埋在泥土只有50厘米左右深,铜棒长1.5左右是L型填埋的。还一地线是接墙里的钢材的。安样安全与声音如何,请多多指教?谢谢。(我的音响专线几组绞在一起接在漏保出品端,到墙插没有空气开关,这样安全吗)
=========(公开回答复一下、因对其它网友也有帮助)
铜棒长1.5左右(不够)50厘米左右深(勉强)
还一地线是接墙里的钢材的(不适合、杂信号干扰)。
安样安全与声音如何(不安全、墙里的钢材如引雷电反击、会损坏器材)
我的音响专线几组绞在一起接在漏保出品端,到墙插没有空气开关,这样安全吗(安全)
有个建议:地线在珠三角(非山区)表土下约0.8米做水平地极约10米,每5米向下做垂直地极2.5米三根焊好,根据地区(自己要求)可加强或简化