原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 1:28:00 发表
请各位大侠帮忙,真是头大,是这样的:装了两个墙插(未拉地线),用电笔试了,墙插只有火线亮,分次接上美式电源线后(两种不同厂家的电源线),问题来了,用电笔试插尾,火线、地线都亮!怎么回事?...都不敢接上设备听歌了,怕,请各位大侠帮帮忙!不尽感谢!!!

没有地线或者地线不通就会造成这种问题。
地线由于悬空,火线的高电位由于分布电容而耦合到地线上,造成地线电位虚高。
正确接地就可以解决了。
今天巨忙,其余朋友问题稍后回复。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
612#

请教楼主,后级一般推荐直通,问题牛有哼声恐怕是有直流,仅隔直的话除了隔离牛还有别的什么办法?
TOP
613#

引用:
.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了
TOP
614#

.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了 ,其他有心得的烧友也谈谈呀。
TOP
615#

原帖由 AQI 于 2012-1-11 12:30:00 发表
[quote] 原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 1:28:00 发表
请各位大侠帮忙,真是头大,是这样的:装了两个墙插(未拉地线),用电笔试了,墙插只有火线亮,分次接上美式电源线后(两种不同厂家的电源线),问题来了,用电笔试插尾,火线、地线都亮!怎么回事?...都不敢接上设备听歌了,怕,请各位大侠帮帮忙!不尽感谢!!!

估计是有些电器插上电 [/quote
还没接上电器,是插上电源线,用电笔测插尾才发现问题所在,对音响音质、定位、动态等影响大吗?对电不懂,多问了
TOP
616#

原帖由 神农 于 2012-1-11 17:16:00 发表
请教楼主,后级一般推荐直通,问题牛有哼声恐怕是有直流,仅隔直的话除了隔离牛还有别的什么办法?
\
我公司春节后会出2款专门抑制直流的大功率处理器。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
617#

原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 18:31:00 发表
.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了 ,其他有心得的烧友也谈谈呀。

对很多方面都有很大影响。
安全方面也需要地线。
建议赶紧处理地线问题。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
618#

原帖由 TGLEEAUDIO 于 2012-1-11 20:30:00 发表
原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 18:31:00 发表
.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了 ,其他有心得的烧友也谈谈呀。

对很多方面都有很大影响。
安全方面也需要地线。
建议赶紧处理地线问题。

好,立马叫人施工,听说电阻很贵,一般来说拉地线化销超过伍仟吗?。。。好谈价
TOP
619#

原帖由 TGLEEAUDIO 于 2012-1-11 20:15:00 发表
原帖由 神农 于 2012-1-11 17:16:00 发表
请教楼主,后级一般推荐直通,问题牛有哼声恐怕是有直流,仅隔直的话除了隔离牛还有别的什么办法?
\
我公司春节后会出2款专门抑制直流的大功率处理器。

楼主,玩合并机也可上直流的大功率处理器吗?。。。有点期待。。。
TOP
620#

原帖由 镁声绕梁 于 2011-12-20 0:12:00 发表
请教楼主个问题,我用的titan处理器自带漏保,合上漏保时用电笔测试,一切正常,只有火线插孔有电。断开漏保时用电笔测试,火、地插孔都使电笔亮灯,过很久还是这样。请问这个正常吗?


看现象分析,老兄的漏保是否只断开火线、未断零线啊?简单试验一下,将漏报后面的所有负载无论大小全部断开后再测,如果此时只有火线电笔亮,则很可能是漏报只断火线,属于电工施工问题,需要抓紧时间解决