[quote] 原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:25:00 发表
NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。[quote]
多谢乐林兄指点!我现在的方案想这样:
给原配电箱调整出一个音响专用漏保位置---->>从空开前用10平的火、地线接至专用漏保(用80A的大漏保,好接线,也当开关用)---->>出漏保后接出三路火、零线(6、6、4平)和一路地线(4平),均为15米长,至器材位置---->>将地线1分为3,三路线尾部装上尾插,直接插入CD机、前级和后级,不用墙插、排插和电源线。
这样有几个好处:一是环节最少,电源来得最直接,减少可能的瓶颈,符合拉电的根本目的;二是只用一个漏保,省下三个空开的钱买好漏保,如ABL,安全性方面因为出电表(查了一下,是10(60)A的电表)后已有空开(63A的),应该问题不大;三是省下明装的专用配电箱,对家居影响减到最小;四是省下墙插、排插、电源线,又省一大笔钱,万一以后想改也简单。
乐林兄您看这样有没有问题?不知这样直接接入声音会跟用墙插、排插、电源线会有何变化?我觉得电源线这块关键还是保证流畅的大电流,负责出力为主,调声主要交给信号线、喇叭线。