原帖由 dehifi76 于 2011-5-10 21:02:00 发表 请乐林兄等有经验的烧友提意见。我情况是:电表(10/40A)在一楼,听音室三楼,电表至音响墙插距离约14米,进出电表线16平方一般铜线,准备拉专线,电表出不经家用总开关。三个方案,本人看上方案3. 不特别说明的都是用倍耐力线。
一、电表出直接80A西门子漏电开关分三组至音响墙插(在外墙14米长):一组10平方至墙插(功放专用); 6、4平方各一组经西门子空气开32A(己有;火、零各接上1P的 |
您的想法是:三、电表出直接80A1P西门子空气开关后用16平方线经14米长(在外墙)直到听音室墙插位置,在这装电控箱,接80A西门子漏电、空气开关分多组至墙插(线长都在30厘米内)。或者不需墙插直接漏电、空气开关等。专门地线用16平方一般铜钱。
优点是:漏电、空气开关或墙插到器械的最后2米可玩性多,折腾方便、施工方便,美观。
我的意见是:一般电表出线20公分是国家规定(供电局安装)先接入一只63A或以上的双控断路器(也叫2P空开).然后从空开下引线到家里的电箱(一般供电公司只拉天门口).家里想装修时会在门口后隐蔽的地方装上电箱,引线进入家里的电箱是这样接的,规范货是先火线和零线分别先接入一只40A或以上的漏电保护开关(注意不是空开),然后才从漏保底部引线(火线和零线)分别接入空气开关,这个空气开关可接双控的,也可只接单控的(即1P),这样接的目的是分相供应不同房间,不同照明,不同电器,不同插座的做法,好处是可断开一个记间的电,不会影响家里其他的电照明,另外一个是为安全着想而分开供电的.这个只是说家里分相用法.现在要说的是音响专用线,所谓专用就是不经过家里的漏保和空开,是要从电表下独立引线,当然没有太杂的,所以一般从电表下的空开接线(当然这个空开一定要大和好点的品种才接),然后独立引线到家里,为了不"多只香炉,多只鬼"所以大胆的话可以只接入漏电保护开关(因为漏保也开断开开关修电器的).或者说分几只漏保后,直接从漏保下面引线,不管是多少组,不经空开直接接入插座就行了(当然也可加1P空开).一组线可接两只插座,那么几组线就会有几只插座都会够用的了.