原帖由 tbq66666 于 2012-1-11 16:58:00 发表 请教乐林兄,以下二种方案那种好: 1.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接西门子63A冷冻版漏保,再分二组专线,一组6平方(功放),另一组4平方(前级),直入墙插》 2.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接二只ABL冷冻版空开,一只40A经6平方线到墙插,另20A经4平方线到墙插。
|
方案一带漏保,如果有不良的漏电,漏保会起作用断开,较为安全.
方案二只是安空开,一般空开在有漏电现象时,空开是不会断开的,人有可能会被电击.空开是在过流现象才会断开的,所以最好前面加个漏保安全第一吧.后面才用空开分相行线就可以了.