发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

专线进各分空开串并联问题 [复制链接]

1#
专线从总空开输入端子(不经过总空开)进各分空开时,两种接法,第一种:用1根6mm线接入1个空开,其余两个空开用6mm串联,第二种:用3根6mm的线分別接入3个空开;请大家谈谈这两种接法的优劣
分享 转发
TOP
2#

用第一种接法,换成10mm的倍耐力线感觉要好些
TOP
3#

空开端子压线,同规格不超过二根!严禁不同截面导线在同一个端子上压接。
TOP
4#

回复 3# 时光车间 的帖子

为何?
TOP
5#

查一下电气国标图集,开关箱如何规范接线!
虽是小事,也不能想当然。几十年的国标图集,不是没有道理。
如果你从总空开上端头分线出来,总空开进线比如是10平米,引出分线也应该用10平米接入第一个分空开进线端,再从第一个分空开进线端接入第二个空开,依次接入第三个空开。同一端子最多压入二根同截面导线,这样才能保证压接紧密牢固,电气通路良好。
有成熟技术规范和操作规程的环节,靠相当然是没法做好的。
最后编辑时光车间 最后编辑于 2014-01-25 23:03:26
TOP
6#

回复 5# 时光车间 的帖子

你的意思还是采用第一种串联法
TOP
7#

有专用的紫铜连接片的
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
8#

连接片不大好接空开,,
TOP
9#

回复 8# ADWS 的帖子

可以接空开前面的垫片和螺丝之间,比直接裸线压接声音好很多。
树莓派 Volumio, modified, Leehee Decoder 9038pro, modified.
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877, modified
Power Amplifier, 956, modified
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
10#

那样接不了,螺丝在洞里,这几天在折腾配电箱,试过3根线分接空开和单线串联接法,还是单根串联声音好,3线分接凝聚力不够,声音较散,高频稍差,总感觉全频衔接不太自然,可能是每根线接触面积和长度造成的?存在电位延时?纯属憶断,哈哈,不要拍砖,单根串联分析力似乎高些,声音更纯些,高频好很多,中频没有并联厚,低频要结实点,为保证供电,己买了1米10mm的倍耐力准备更换6mm的线,电源是源头,动一下就影响大局,里面可玩性太大
TOP
11#

自顶
TOP
12#

好贴!继续!!!
TOP
13#

做电源专线要注意安全性

很多帖子和"论坛专家"  都建议从总空气开关的 进线处 引线, 也就是专线不经过家庭总开关的.
但是最好请专业电工来弄,  请他按照专业规范, 把关一下.
比如说, 本楼主所说的, 要从总开关进线的口上, 引三条线出来的做法, 是不对的, 不安全的!!   进线是10平方的, 另三条线是6平方的,   所以4条线在一起,是很难紧密结合的, 接触面很小. 对于音响来说没有安全性问题, 对于家庭入户总线来说,  很危险的.  家里热水器,空调,电磁炉...  加起来好几千瓦, 电流可能30A以上.  那个触点会发热,  极端情况会燃烧的. 好象电炉丝一样发热的.
    大家总不想因为 搞什么专线,  给家里留个火灾隐患吧?

不同线径的线,放到同一个口里面,是很难旋紧密的.  电工教我的办法是, 把粗的那条,用榔头砸扁了, 和细的一样厚,才能锁紧的.   我上周自己弄专线时候,  一个4平的和一个6平的,放同一个孔,怎么弄都锁不紧,  用力拉的话, 4平的那条就会被拉出来.  后来把6平的砸扁了, 就可以了.
最后编辑shaohua0823 最后编辑于 2014-01-26 22:56:09
TOP
14#

楼上说的在理
TOP
15#

原帖由 shaohua0823 于 2014-1-26 22:53:00 发表
很多帖子和"论坛专家"  都建议从总空气开关的 进线处 引线, 也就是专线不经过家庭总开关的.
但是最好请专业电工来弄,  请他按照专业规范, 把关一下.
比如说, 本楼主所说的, 要从总开关进线的口上, 引三条......

前一半说的实在,后一半又犯糊涂了……
电气安全,按规程来!
TOP
16#

我是用液压钳六角压接+紫铜管,把主线一分三,分别进空开。
.
.
————每一支导体,每一套钉垫,内部都潜藏着小小的精灵,只要找到并解除她的束缚,她就会为您深情地歌唱————.
.

.
.
.
TOP
17#

原帖由 时光车间 于 2014-1-26 23:50:00 发表
我加了一个空开做专线用,空开出口想引出2个线,4平的和6平的,那要怎么办?难道要用两个空开,分别接吗?
哦 顺便说一下,我是把家里总空开(带漏保的)换了一个同规格40A的施耐德产品,就是同规格的换好点的,再从总开以下,增加一个2P 空开32A 不带漏保的给专线用的.  没从入户的地方接,没改变配电箱的结构.
最后编辑shaohua0823 最后编辑于 2014-01-27 11:34:05
TOP
18#

专线从安全角度,漏保空开都要接,很多朋友都臆断音响专线就应该在入户线直接至空开,减少经过漏保的环节,这样就会留下漏电无保护的人身安全问题,所谓的“多个香炉多只鬼”只是看法罢了,而非实践!在电源调整搭配路上,小弟认为末必是真理,望君三思!
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
19#

回复 16# 镁声绕梁 的帖子

你是 将三根线铰合在一起插入紫铜管内再入总空开进囗端压紧吗
TOP
20#

原帖由 ADWS 于 2014-1-27 8:01:00 发表
你是 将三根线铰合在一起插入紫铜管内再入总空开进囗端压紧吗


三条线进入大小合适的紫铜管,一条引出线头,然后把紫铜管六角压紧,所有线的导体都无空隙地压缩在一起,把引出的线头进入空开锁死。
.
.
————每一支导体,每一套钉垫,内部都潜藏着小小的精灵,只要找到并解除她的束缚,她就会为您深情地歌唱————.
.

.
.
.
TOP
发新话题 回复该主题