原帖由 JMQ 于 2010-1-18 8:13:00 发表 大动作,佩服!! |
见笑了,小打小闹而已。
原帖由 区展 于 2010-1-18 8:32:00 发表
M大师,挨着卫生间的墙面,有没有做防水处理啊?或者在卫生间5个面都要做好防水啊(包括你的冲印室)。 |
这是肯定的。卫生间和暗房5个面都做了防水,而且是用品质比较好的德高防水材料。
原帖由 飞洋 于 2010-1-18 9:27:00 发表 7个墙插还不够多,我当初搞6个以为够了,其实不是! CD机、黑胶机、唱头放大、前级、后级、蓝光机、高清机、AV功放,低音炮、外接硬盘座,等等! 所以我建议视听室最少8--10个插。哈哈哈哈~ |
每个插座可以插两台机器喔,目前来说是比较充裕的,等我的器材真的这么丰富时,完全可以将其中的墙插拆了,直接引线给外置排插,要多少有多少!
原帖由 麦壳王 于 2010-1-18 9:28:00 发表 学习~~电源部分如果和弱电分开,用PVC套管应该是一样的 。 装上各种风格的墙插,喜欢插那个就插那个,爽啊
|
有麦同志这句话就放心了,相信不会造成明显的干扰。
原帖由 WEIZ 于 2010-1-18 10:49:00 发表 这样搞地板,你麻烦了。将来地裂就从这里开始。 |
怎么会呢?我上面是铺设复合木地板的,请老兄具体指教一下。
原帖由 时光车间 于 2010-1-18 10:58:00 发表 外行! 弯头是明装线管用的,暗埋线管用冷弯。 成品弯头的转弯半径小,暗埋穿线和检修时要出问题的,国家现行规范有明确的规定,稍微有点专业常识的电工都知道正确的施工方法。 三道线管并在一条槽里面不可取,找平砂浆很难填满空隙,砂奖干燥收缩后很容易造成地板空榖。 最好一条槽一根线管,线管也方便直入线盒,不然用护套直埋在墙里的那段相当于死线,万一检修要换就麻烦了,而且还对接地电阻有负面影响。 |
时光兄很专业啊,学到东西了!
线槽用水泥沙封平后,等彻底干燥收缩后,在铺木地板前会再找平一次的,加上木地板下有3mm的防潮垫,应该是没有问题的吧。
本来一开始我是让电工每组专线挖一条线槽的,每槽之间起码间隔10公分以上,但他嫌太麻烦了(其实俺也觉得比较麻烦),所以就放弃了。至于造成死线,我倒觉得没什么,只要线槽里的电线没有接口,这玩意能出啥问题呢?
至于对接地电阻有负面影响,这个俺就不懂了,请时光兄讲解一下。
原帖由 rokey2 于 2010-1-18 15:34:00 发表
HDMI线?你是做个母插吧?^^ |
不是做母插,是整条线预埋,当然是可换线的。