各位前辈 帮小弟看看目前俺的配电箱里面的连接方法该如何改进
硬件交易里面的西门子漏电保护器、空开貌似不错 搞得我有些坐立不安....
调整大小 配电盒2.jpg (, 下载次数:5)

jpg(2009/8/28 23:00:53 上传)

调整大小 配电盒2.jpg

最后编辑wakeuptony 最后编辑于 2009-08-28 23:08:10
分享 转发
聆听 修心
TOP
2#

线太幼了!
TOP
3#

现在用的梅兰日兰应该是国产的大路货....开发商没理由给我用好东西
调整大小 梅兰日兰.jpg (, 下载次数:1)

jpg(2009/8/28 23:05:36 上传)

调整大小 梅兰日兰.jpg

聆听 修心
TOP
4#

哗。。。
好多独立专线。。。
CLK发烧信号线!
淘宝: http://shop35466467.taobao.com
TOP
5#

06年装修的时候 因为赶工 并未在配电盒改造上多下功夫 只是专埋了一条20元/米的军用级电缆 所以Ken兄说线太幼了 我也无力再改变了 除非砸墙挖线
聆听 修心
TOP
6#

目前的接法是:
入户线-->总空开-->漏电保护-->2P空开·-->专线-->排插 。
照明专线空开在漏电保护左边一组,与漏电保护的输入口并联
聆听 修心
TOP
7#

硬件升级上的初步的想法有4种
1、总空开+漏电保护+音响专线用空开 全部换成“发烧级”西门子
2、漏电保护+音响专线用空开 换成“发烧级”西门子
3、音响专线用空开 换成“发烧级”西门子
4、不折腾(最佳选项?)因为折腾=白折腾

系统隔段时间不小调整一下 就难以静心听音乐 是不是有犯贱之嫌??
聆听 修心
TOP
8#

接线方法上调整的设想: 入户线-->总空开的输入端-->专线空开-->专线-->排插。 不经过漏电保护 是否会烧机??
最后编辑wakeuptony 最后编辑于 2009-08-28 23:30:26
聆听 修心
TOP
9#

是否会烧鸡要看你们那得电压情况了,一般没事,但没有漏保对人身的安全是个大问题
TOP
10#

专线是4平方的单股线吗?
TOP
11#

专线是多股绞合线
聆听 修心
TOP
12#

从总空开输入端,并联一个西门子漏电保护器5SM3 316-0型(63A),直接接专线,可否?
聆听 修心
TOP
13#

给我来个电话 全部给你搞定!
TOP
14#

原帖由 lry3676000 于 2009-8-29 20:46:00 发表
给我来个电话 全部给你搞定!

;) Iry兄的联系方式?
聆听 修心
TOP
15#

西门子63A漏保已经成功安装到配电盒里面,接法是入户电线→漏保→专线
DSCN6378.jpg (, 下载次数:0)

jpg(2009/10/12 20:52:22 上传)

DSCN6378.jpg

最后编辑wakeuptony 最后编辑于 2009-10-12 20:52:22
聆听 修心
TOP
16#

原帖由 wakeuptony 于 2009-10-12 20:49:00 发表
西门子63A漏保已经成功安装到配电盒里面,接法是入户电线→漏保→专线


赞成这种接法,因为总开关是开发商安装的,不会是什么好东西,以能用为原则。不通过总开关是正确的。
TOP
17#

音响专线不要通过配电箱里面的总开关!
除却西电不是线!http://shop34851791.taobao.com/
TOP
18#

中低频更扎实 底盘更稳了 这是初次开声即可确定的听感变化

从入户总线到西门子漏保的那段接线(红、黑两根)是耐倍力的4平方,原来预埋的专线是国产军用级电缆 可惜也是4平方

看着坛子里关于10平方专线是何等优秀的众多描述,我短暂的欣慰感又被无限的悔恨感取代....

哈哈
聆听 修心
TOP
19#

问问广州声艺QQ625354356,很专业。电话不详
TOP
20#

原帖由 wakeuptony 于 2009-10-13 23:36:00 发表
中低频更扎实 底盘更稳了 这是初次开声即可确定的听感变化

从入户总线到西门子漏保的那段接线(红、黑两根)是耐倍力的4平方,原来预埋的专线是国产军用级电缆 可惜也是4平方

看着坛子里关于10平方专线是何等优秀的众多描述,我短暂的欣慰感又被无限的悔恨感取代....

哈哈


想拉一组六平方和一组四平方的专线,电工说音响没必要装六平方的线。我也不知怎么跟他解释