尊敬的E版,实在不好意思,我也说几句。
1, 用人体做测电器是非常危险的。心脏受电击,后患无穷。
2, 如果电源开关是单刀的,一定要保证“相线”进开关。
不然的话,当保护接地失灵,且开关处在OFF状态,整个机器都将处在“相线”的高电位上。
3, 器材制造商为了改善EMC指标,通常在电源的“相线”、“零线”与“地线”之间分别设计有Y型电容器,电容值在几千pF上下,地线又与机壳相连。如果地线开路,不管“相-零”极性如何,两个Y型电容器将输入交流电压分压,机壳对大地都有100伏上下的交流电压降。
4, 滤波器中一般都有Y型电容结构。
5, 作为例子,柯颂V8i中的Y型电容器C=4700pF。
在交流220V 50Hz输入条件下,接地开路时:
机壳相对电源地的电压Uo=100V~上下;
机壳对电源地的短路电流Is=0.42mA~。
[upload=jpg]Upload/2004123022495114076.jpg[/upload]
贴图中最左边两个是Y型电容器(4n7F 250V~)
注:所有交流电压、电流值都是RMS真有效值。