发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请问各位高手:空气开关选哪个牌子好? [复制链接]

查看: 9908|回复: 48
21#

原帖由 ningjy12 于 2011-12-10 21:07:00 发表
原帖由 远去的村庄 于 2011-12-10 14:48:00 发表
之前我试过很多种,一直用德产的西门子50A的,以为德产的就很好了,用的是单极的,后来找了个25A的西门子德产漏保,换上去可以用秒杀来形容!我也无法解说.好就是好,按理多个漏电保护电路会有干扰,但结果是............我用......

远去兄,用漏保代替空开会有安全问题么


没有安全问题,只是用于音响专用更好,家里的漏电跳了,音响照听不误,呵呵!
我也不知道为何空漏比空开好声,反正试了,很多朋友也试过了,答案一致的.还有就是听说接在入插座前五十厘米处最好声.我未试过,先信一半,呵呵!
空漏只是零火线一起进出,关机时我只打闸,安全又环保!听说西门子开关触点最耐用,可以满足一生的开关次数!(可能要除去恶意损坏).
TOP
22#

回复 21# 远去的村庄 的帖子

有个问题就是漏保有没有空气开关的功能,就是过流保护,要是漏保有这个功能应该就没有安全问题,担心的是过流的问题。
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
23#

回复 22# ningjy12 的帖子

漏保本身就是漏电与过流都保护的.漏电开关与空气开关的结合体
TOP
24#

回复 23# 远去的村庄 的帖子

哈,是这样,谢谢远去兄!
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
25#

LZ 是要换三相大空开还是单片空开

如果楼主是用三相大空开, 目前国内只能找到 63A 的德国原厂西门子的,  单片空开还是不用漏电更好 (安全的事你自己掌握尺度), 首选 德国原厂 ABL 冰火冷冻版最好,家电韦版主搞到一批,63A已经降低到 750多/只(原来有货要 1200/只);
    感觉不值得投入那么多,就选择德国原厂 西门子的(二手有售才20米一片),上海的是不行的(德国佬也得入乡随俗哦)!!!其它 如国内的施耐德和ABB 也明显要差的,ABB 我接触过瑞士原厂,感觉不及西门子
最后编辑胖没有错 最后编辑于 2011-12-10 23:07:25
TOP
26#

简单地说:
空气开关作用:当线路发生短路或严重过载电流时切断电源。
漏电开关作用:火线、零线不平衡时切断电源,例如火线漏电时火线电流大于零线电流,及时切断电源。
所以建议使用带漏电功能的空气开关(俗称:漏保)。
空气开关安培数根据空气开关后的电线确定(不大于电表安培数)。
TOP
27#

我买了两个西门子2P32A的一个装在楼下总闸,一个装在家里的总闸。装上后效果还真是不错,整个音场饱满,低音比以前厚实了很多,密度也增加许多。就是后悔早应该装了,当时总是认为开关不会对音质有影响,却没想到会有这么大的影响。花了102元值!
TOP
28#

受益,顶上去!
TOP
29#

我认为打死都要装空气开关。我以前认为专线的,装多个开关就等于多只香炉多只鬼,所以两路专线都只装63安和40安的西门子漏电开关,结果有一次街外的电流过载,街灯熄灭约五秒钟后再着,而我的功放虽然没有开着,漏电开关没有打下来,结果都会烧掉功放,教训!(西门子开关打雷都会自动跳,但有时供电局的难讲了)。
TOP
30#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
发新话题 回复该主题