客厅听音室装修---拉电源专线!!!--- [复制链接]

查看: 560141|回复: 615
551#

我的客厅较大,长10.2米宽5.7米,装修时采纳了江门梁兄的建议:从入户电源总线直入2个德国西门子漏保开关,之后分4路倍耐力线到器材,其中1个漏保并接1组4平方和1组6平方(4平方供音源、6平方供前级或小合并机),另1个漏保并接2组10平方分别供2个单声道后级。
我的经验是:倍耐力线直接安装好的美式插座入器材,不要另加电源插座和电源线,声音更直接鲜明活生感更好,还省钱,哈哈。。。
TOP
552#

原帖由 雅乐居士 于 2013-5-15 15:49:00 发表
我的客厅较大,长10.2米宽5.7米,装修时采纳了江门梁兄的建议:从入户电源总线直入2个德国西门子漏保开关,之后分4路倍耐力线到器材,其中1个漏保并接1组4平方和1组6平方(4平方供音源、6平方供前级或小合并机),另1个漏保并接2组10平方分别供2个单声道后级。
我的经验是:倍耐力线直接安装好的美式插座入器材,不要另加电源插座和电源线,声音更直接鲜明活生感更好,还省钱,哈哈。。。

谢谢分享好经验。顶一个!
光头强玩音响——能够还原唱片是最好。     
                                林子这么大尼玛标准没完没了!
TOP
553#

学习了
TOP
554#

升级了系统,准备拉专线,先学习。
TOP
555#

"倍耐力线直接安装好的美式插座入器材",这个强大
TOP
556#

请教乐林兄:刚升级完落地箱系统,从小书房搬到了客厅。原来客厅没拉专线,目前暂时接普通2.5平的插座,准备拉专线。查看了一下原配电箱,入户线挺粗的,感觉还不错,应该有8平的样子,有多股线,大概有10来股,牌子是江苏新远程电缆。准备从户内空开前拉出。
我的方案有二:
(1)一路10平专线12米拉至专用配电箱(靠近器材),再分6平、4平、4平各一路(2米长),接尾插直接接入器材;
(2)在配电箱边上装专用配电箱,从配电箱分三路(6、6、4)接至器材(15米)。
请问哪种方案更好一点?
TOP
557#

原帖由 Nicola 于 2013-5-21 13:00:00 发表
NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
558#

原帖由 森林伐木工 于 2013-5-15 11:17:00 发表
请教一下乐林兄、各位大侠一个菜鸟问题:有些漏保和2P的空开没有任何火线、零线的标示,怎样确实接火线、零线的接线口?  谢谢!

森林伐木工兄好,如果是进口空开和漏保的,大部分是有标致L和N的接线法测的,国际标准,L代表火线,N代表零线。通常进口货都会在接线口明显的地方标了一定字L或者N 字的。照着它的标致接线就对路了,一般进口的进线是面对着空开和漏保,左边是接火线的,右边是接零线的,注意出线要跟进线的相位同道。一般国产的空开和漏保接法是左边是接零线的,右边是接火线的,出线同相位就对了。如果有的国产货按照美标的,就照美标接法。不会有错的。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
559#

[quote] 原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:25:00 发表
NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。[quote]

多谢乐林兄指点!我现在的方案想这样:
给原配电箱调整出一个音响专用漏保位置---->>从空开前用10平的火、地线接至专用漏保(用80A的大漏保,好接线,也当开关用)---->>出漏保后接出三路火、零线(6、6、4平)和一路地线(4平),均为15米长,至器材位置---->>将地线1分为3,三路线尾部装上尾插,直接插入CD机、前级和后级,不用墙插、排插和电源线。
这样有几个好处:一是环节最少,电源来得最直接,减少可能的瓶颈,符合拉电的根本目的;二是只用一个漏保,省下三个空开的钱买好漏保,如ABL,安全性方面因为出电表(查了一下,是10(60)A的电表)后已有空开(63A的),应该问题不大;三是省下明装的专用配电箱,对家居影响减到最小;四是省下墙插、排插、电源线,又省一大笔钱,万一以后想改也简单。
乐林兄您看这样有没有问题?不知这样直接接入声音会跟用墙插、排插、电源线会有何变化?我觉得电源线这块关键还是保证流畅的大电流,负责出力为主,调声主要交给信号线、喇叭线。
最后编辑Nicola 最后编辑于 2013-05-21 20:15:36
TOP
560#

原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:33:00 发表
原帖由 森林伐木工 于 2013-5-15 11:17:00 发表
请教一下乐林兄、各位大侠一个菜鸟问题:有些漏保和2P的空开没有任何火线、零线的标示,怎样确实接火线、零线的接线口?  谢谢!

森林伐木工兄好,如果是进口空开和漏保的,大部分是有标致L和N的接线法测的,国际标准,L代表火线,N代表零线。通常进口货都会在接线口明显的地方标了一定字L或者

解答非常详尽。谢谢乐林兄。顶一个!
光头强玩音响——能够还原唱片是最好。     
                                林子这么大尼玛标准没完没了!
TOP