发烧论坛

注册

 

返回列表 «3334353637383940» / 62
发新话题 回复该主题

客厅听音室装修---拉电源专线!!!--- [复制链接]

查看: 578170|回复: 615
361#

...................................
最后编辑大小侯 最后编辑于 2009-03-12 21:48:24
TOP
362#

dddddd
TOP
363#

     看了又看!
TOP
364#

求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 

3.有种说法末端不能接漏电 对吗?
TOP
365#

回复 94# 乐林8 的帖子

请问 你这四组是直接从电表拉的 还是从电表后的开关处出拉的
TOP
366#

原帖由 yushuilt 于 2008-3-12 11:54:00 发表
原帖由 乐林8 于 2007-12-24 17:12:00 发表
[quote] 原帖由 魔域 于 2007-12-1 23:33:00 发表
请问一下乐林兄,如果我自己报多一个电表,直接从1楼拉一条主线到2楼,然后再从2楼分6组插座分另供前级,后级,CD。LP 等等,不知这样好不好,有其他没有更......


请问乐林兄:
请问乐林兄:
高层住宅的人应如何解决地线问题。我目前就遇到这样的问题,头疼啊。有没有好的办法?
也面临这个问题,烦~
最后编辑SUPERBASS 最后编辑于 2009-04-04 10:44:54
TOP
367#

原帖由 大小侯 于 2009-2-19 12:19:00 发表
求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 

3.有种说法末端不能接漏电 对吗?  

在电表后拉,电表后接一只大空气开关,多路专线用液压钳压接一条电线(比如是四路就用四条电线压接驳一条电线),接上空气开关,到室内后,再各分接漏电开关。
TOP
368#

杭州拉电源专线求助!!!!!!!!!!!!!

想拉专线了,大侠指导一下。
进户线情况:电表就在进户门口,供电局应该是现将3相转1相(火线是一个带插头插上去连接),3户人家一人用一项;电表线进到我家前有一个空开(40安培电表,43A空开),进户线有外径7.1MM(不知道多少平方的线),用料不差,现在电压稳定在224正负1.5之间。

咨询:
1、不知道开发商拉电算不算厚道?因为没办法另接地线,如果(2008年房子)开发商拉电比较规范,相信地线也会处理到位,就用公用地线。
2、看看电表好像没办法在接一组线出来,因为电表都是用带铅块的线封好,自己不可能擅自动,不知道应该怎么拉?ps:电表可以申请将40A换成60或80A的电表。
3、因为刚装修好没有留音响电源专线,预想地线和零线可以从户内配电箱入线处拉,火线直接从电表到户外空开的进线处拉(出线是入户内配电箱),不知道这样可不可,有可能的话,在换大电表后像乐林兄那样将供电局1P空开换大?
4、由于装修好后,走明线麻烦,这组线只能从配电箱通过到书房的空调插座里拉出(直线距离在5-6米),20的管子不知道能不能走下3根10平方的线,如果不行先考虑6平方(上海熊猫实惠一点,380块一卷,不想高烧)一组到书房接漏保(就近布一个8P的明配电箱)后直入插排。

在保持装修美观和音响发烧之间徘徊,请乐林老师和各位建议指导一下,
最后编辑onlooker 最后编辑于 2009-04-15 20:59:04
TOP
369#

进户线可以。
1。开发商新的入户线一般在4平方以上的。大的达16平方。没法搞地线就用公共地线。
2。不用重新拉专线了,因你地线无法独立搞,就用家用的线为好。
3。可从配电箱这里边拉一组线到音响室,换好一些的空开就可以了。
4。照办法自已穿一下线就知了,如果从电表拉的线只是6平方,那用6平方的线就可以了。第4可照办。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
370#

回复 13# 11fyf 的帖子

电源线是单蕊的好还是多股的好呢?
TOP
发新话题 回复该主题