KENTRYFO 在 2006-5-17 16:22:36 发表的内容
unicom 在 2006-5-17 16:18:52 发表的内容
哇!这么麻烦的呀!看来还是接到水管去比较经济省事.还想问一下,如果地线接水管的话那么这条地线是连接在三脚插座的地线端还是连接到音响器材的外壳上啊?请高手们再帮忙解悉一下.谢谢!

除非是废弃的水管,否则,我坚决反对这种毫无公德的行为!

只不过是条地线为什么是毫无公德的行为啊?我不董电,能否说青楚一点啊?否则我可能将成为一个毫无公德的人啊!谢谢!
TOP
12#

unicom 在 2006-5-17 16:18:52 发表的内容
哇!这么麻烦的呀!看来还是接到水管去比较经济省事.还想问一下,如果地线接水管的话那么这条地线是连接在三脚插座的地线端还是连接到音响器材的外壳上啊?请高手们再帮忙解悉一下.谢谢!
有人偷电器玩完
TOP
13#

有线电视不是只有一根线吗,地线在哪?
TOP
14#

后窗 在 2006-5-17 15:22:15 发表的内容
在楼下合适的地方挖一大坑2M深,里面埋一块2~3cm厚的面积为0.5~1平方的铁板,铁板上焊一个铜柱(直径2~3cm),然后铜柱上引出一根粗大的电线,这根电线就是你的地线,连到屋子里,可以用摇表测一下接地电阻,如果大于1欧姆,就往铁板附近浇浓硫酸。但是你要注意做好避雷措施,特别是雷雨多的地方,小心一个雷过来,线上连接的设备都烧了。



曾经有专门做供电的人说过:自己这样做的地线的接地面积无法达到要求,即使新做好时可以,经过一段时间如果接地金属氧化后导电性能会大幅减低。现在大楼的地线是接在钢筋网上的,自己基本无法能做到比这个更好的接地接触。
如果觉得公用地线有污染,音响系统可以接有线电视的地线而断开公用地线。
TOP
15#

正规的地线最好在房子下地基前,即挖地基时做,用1-1.5米长的角钢(镀锌角钢到处有卖)做地针,在地基下打进地下,每个角钢地针间距不要太密,太密是浪费的,间距在2.5倍地针长度为好,打完地针后用扁钢条用电焊机将每个地针连在一起,在需要的地方用扁钢引出接线端子就行。
地针打得越多,接地电阻就越小,能在5欧以下就很好了,完工时测一下知道。