发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

地线可否接消防水管(钢),钢管与楼面防雷地线焊在一起。 [复制链接]

查看: 14675|回复: 14
11#

我的是接水管的
TOP
12#

我也想接水管,但水管是PVC的,没办法。
TOP
13#

回复 11# 丽.君在前哨 的帖子

很不规范的接地方法,且不说接地效果差,万一器材漏电可能害人害己。最低标准也要接在进户电表箱内的接地点。
TOP
14#

消防水管(钢管)与楼面防雷地线焊在一起,本身就不规范(严格来讲,是严重错误)。
地线和防雷地线共地桩(即地下部分)也是不规范的,也是严重错误的。
地线接水管也不对。
防雷接地系统是应该独立的,都不应该和其它系统共用(无论接在什么地方)。
地线系统也应该独立的,不和其它系统共用。
现实中,由于各中原因,以上的要求有时做不到,混在一起。没有雷击,机器也不漏电,其实也没什么事。
事实上大家搜索一下雷击就知道了。不少的案例说明现有的专业防雷系统也不见靠得住。业余乱接的就靠运气了。
TOP
15#

老房子的地线设置没那么规范,不好搞
TOP
发新话题 回复该主题