请教有关电源地线的问题 [复制链接]

1#
昨天下午人工搞了根大约1.8米长的镀锌的钢筋,将于把它埋入地里,在最上端留了5、6公分用来接线。分别接好钢筋的顶端和墙插
的接线端,(我现在用的是清逸伦的电源滤波器,它有相位正确显示和接地正确显示的指示灯,如果都正确,那灯就会亮,反之就
不亮;我反复检查了几遍,应该是没有接错的。)刚开始时,指示灯不亮,后来听人说,你那钢筋不够湿,后来就浇了两瓶矿泉水
下去,好,灯亮了;再后来我从楼上打来了半桶水再浇下去时,灯不亮了。我再重新接好钢筋的顶端和墙插的接线端,应该是没有
问题的;为了测试这条地线是否断了或者不通,我把它接到火线处,再把总闸打上,空气漏电开关跳闸了。

好,我想在有几个疑问想要搞清楚;

1.这样整条地线是否接通了?
2.钢筋跟泥土接触是否越湿越好?
3.1.8米的长度是否够深,有效?
4.或者是否是电源滤波器坏了,指示灯坏了,指示灵敏度没用了?
5.怎样才能够知道或者用什么样的方法测出地线在起作用?
本人对电工和电子知识实在是有限,还请坛子上的DX和前辈帮帮忙,看看是哪里出了问题?希望能得到帮助,谢谢,不胜感激。
分享 转发
TOP
2#

回复:请教有关电源地线的问题

“我把它接到火线处,再把总闸打上,空气漏电开关跳闸了。”

楼主太危险了。钢筋可能一条不够,好像要6、7根吧,像电视天线那样深埋1米以上,而且要洒水、碳木、食盐等。最好借地线测试仪检测。4Ω以下才合格 。不要在避雷针地线附近。

还是请教专业人士。好。不要弄出人命啊
TOP
3#

回复:请教有关电源地线的问题

应是接地电阻太大.
TOP
4#

回复:请教有关电源地线的问题

挖地70公分后,用50*50*5的2.5米长的角钢3根打入地下,接地体的数量一般在奇数,以实际测量的地阻值为准,每根接地体相邻2.5*1.5米的距离,接地体不要在一直线上,再用铜线连接,铜线要用接线鼻子,和角钢接触的地方要用导电胶(含金属粉末的那种)涂抹后用螺丝紧固,然后用沥青和麻防水防锈处理,通信机房一般要求小于3欧姆,移动基站要求小于10欧姆,大楼综合接地一般要求小于5欧姆,3欧姆的专业地线造价大概为4千元左右,开挖地线千万别用食盐水浇灌,否则地线的使用年限会大大缩短,可以到电力材料公司买专用的导电胶。
TOP
5#

回复:请教有关电源地线的问题

不要用滤波器,更不要用清逸伦的电源滤波器,电源和地线搞好就好就行了,用滤波器会出恶声!
TOP
6#

回复: 请教有关电源地线的问题

原帖由 lqh 于 2008-10-15 15:30:00 发表
原帖由 老常德 于 2008-10-15 17:19:00 发表
挖地70公分后,用50*50*5的2.5米长的角钢3根打入地下,接地体的数量一般在奇数,以实际测量的地阻值为准,每根接地体相邻2.5*1.5米的距离,接地体不要在一直线上,再用铜线连接,铜线要用接线鼻子,和角钢接触的地方要用导电胶(含金属粉末的那种)涂抹后用螺丝紧固,然后用沥青和麻防水防锈处理,通信机房一般要求小于3欧姆,移动基站要求小于10欧姆,大楼综合接地一般要求小于5欧姆,3欧姆的专业地线造


这样成本和动作太大了,而且我也没这么大的地方。还有什么好的方法。
TOP
8#

回复: 请教有关电源地线的问题

原帖由 tianlang 于 2008-10-15 18:09:00 发表
不要用滤波器,更不要用清逸伦的电源滤波器,电源和地线搞好就好就行了,用滤波器会出恶声!


谢谢tianlang兄的提醒。
TOP
9#

回复: 请教有关电源地线的问题

原帖由 wdhy 于 2008-10-15 23:29:00 发表
[quote] 原帖由 老常德 于 2008-10-15 17:19:00 发表
挖地70公分后,用50*50*5的2.5米长的角钢3根打入地下,接地体的数量一般在奇数,以实际测量的地阻值为准,每根接地体相邻2.5*1.5米的距离,接地体不要在一直线上,再用铜线连接,铜线要用接线鼻子,和角钢接触的地方要用导电胶(含金属粉末的那种)涂抹后用螺丝紧固,然后用沥青和麻防水防锈处理,通信机


好象没有什么好办法,以前做过计算机房的接地,要求很高的,不是你想象的这么简单,造价也不是几根角钢就可以解决的,我搞不懂为啥非要自己去做接地线呢,你那里大楼没有接地线吗?那有用镀锌铁管的给水管吗?好象可以接上
留声机脑壳淘宝黑胶唱片店http://shop102175991.taobao.com/
网络室内设计http://www.shejiben.com/sjs/1126466/case/
TOP
10#

回复: 请教有关电源地线的问题

原帖由 无难 于 2008-10-16 1:31:00 发表
[quote] 原帖由 wdhy 于 2008-10-15 23:29:00 发表
[quote] 原帖由 老常德 于 2008-10-15 17:19:00 发表
挖地70公分后,用50*50*5的2.5米长的角钢3根打入地下,接地体的数量一般在奇数,以实际测量的地阻值为准,每根接地体相邻2.5*1.5米的距离,接地体不要在一直线上,再用铜线连接,铜线要用接线鼻子


是的,我住的那一栋楼是没有接地的,后来到电房去看过,真的是没有接地。我也感到奇怪,竟然这样也可以通过验收???也查过墙插根本没有接地。