21#

回复:电表箱后的入户线也太细了

已经给电业局打电话了,对方对我的增容要求很不理解,得带着产权证和身份证去添申请,然后派人核实用电情况和能否施工,麻烦呀。
TOP
22#

回复:电表箱后的入户线也太细了

多此一举了吧?

装修的时候看过,入户线是10平方的。插座线是6平方的,感觉足够用了。
TOP
23#

回复:电表箱后的入户线也太细了

回复:电表箱后的入户线也太细了
4平方一般已足够了,,除非插座可以通20安以上的电流,,,

一笑, ,按计算,一般不是巨无霸后级的话,一套音响系统总功率也只不过是2、3千瓦吧,2.5平方免强可以了,不过安全起见最好4平方吧 :P


         老实说,进户线单相电的话,最好能用上10平方以上,用在音响系统的专线至少都要6平方吧,如果从电工理论上算是没法解释的
TOP
24#

回复:电表箱后的入户线也太细了

如果采用的三相电源,是民用、工业、商业用电混在一起用的话,哪作用意义也不大了,没必要大动干戈,如果三相电源是专用变压器专供民用(没工业动力)的话,有件可以采用三相供电,一相用作家庭其他家用电器用电,例如照明、空调、冰箱洗衣机等,一相用作专供音源、前级,另一相供后级用,每相分开独立供电可以避免音源、前级受其他家用电器起动时或后级满负荷大电流时的影响,当然,这是我的理解,说得不对大家也不要拍砖!
TOP
25#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 乌龙茶 于 2008-8-15 16:19:00 发表
    我为音响室拉了两条独立电源线一条16平的一条10平的,那天本想用奇胜的32A空开换下TCL的32A空开,没想到一打开家里的电箱,立马我就火了,本来要求电工单独从电表后引一根16平方的到我的电箱,没想到电工更本没引,而且是用4平方的细线通过入户的空开后,接到我的音响专用空开上,真是气人呀。没办法我换上两个奇胜空开,再用10平方的多股线从入户的空开前接好。最可气的是我打开楼道里的电表箱,发现电



建议楼主用16平方和10平方线的话,就不要用32A的空开了,至少也用63A吧,32A是瓶颈!
TOP
26#

回复:电表箱后的入户线也太细了

我不用空气开关一路6平单线直接从电表拉到音响室.胆机不用保险丝,就CD机用保险丝.