发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

客厅听音室装修---拉电源专线!!!--- [复制链接]

1#

请教乐林兄,以下二种方案那种好:
1.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接西门子63A冷冻版漏保,再分二组专线,一组6平方(功放),另一组4平方(前级),直入墙插》
2.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接二只ABL冷冻版空开,一只40A经6平方线到墙插,另20A经4平方线到墙插。
分享 转发
TOP
2#

谁能权威解说西门子63A漏保有“漏电和过流双重保护”的功能?最好能出示该漏保的中文说明,一直为这问题困扰!
TOP
3#

原帖由 乐林8 于 2012-3-27 15:31:00 发表
漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器功率很大(超大),而用的空气开关安A数太小,当家电器同时启动用时,如果电流大过所使用空气开关的安A数时,就叫过流。空开当一有过流现象时会发热,最后断开保护。大家记住一点,空开在漏电情况或者说人体碰到电之

您说得很专业,非常认同,由此看来在拉专线时必须在漏保的后面加装空开,这样才会在发生漏电和过流时实现双重保护!
TOP
发新话题 回复该主题