相位传真 在 2005-7-14 9:52:36 发表的内容
电源谐波对声音的影响在哪里呢?是负面还是正面,大侠们是否可以讲解一下。

谐波对声音有何影响,我也不是很清楚,但谐波是导致电器故障的一个主要原因。在网上找到这么一段:
"  谐波与电力系统中基波叠加,造成波形的畸变,畸变的程度取决于谐波电流的频率和幅值。非线性负载产生陡峭的脉冲型电流,而不是平滑的正弦波电流,这种脉冲中的谐波电流引起电网电压畸变,形成谐波分量,进而导致与电网相联的其它负载产生更多的谐波电流。
   计算机是此类非线性负载之一,象绝大多数办公室电子设备一样,计算机装有一个二极管/电容型的供电电源,这类供电电源仅在交流正弦波电压的峰值处产生电流,因此产生大量的三次谐波电流(150Hz)。其它产生谐波电流的设备主要有:电动机变频调速器,固态加热器,和其他一些产生非正弦波变化电流的设备。
   荧光灯照明系统也是一个重要的谐波源,在普通的电磁整流器灯光电路中,三次谐波的典型值约为基波(50Hz)值的13%-20%。而在电子整流器灯光电路中,谐波分量甚至高达80%。
   非线性负载所产生的谐波电流会影响电力系统的多个工作环节,包括变压器,中性线,还有电动机,发电机和电容器等。谐波电流会导致变压器,电动机和备用发电机的运行温度(K参数)严重升高。中性线上的过电流(由谐波和不平衡引起)不仅会使导线温度升高,造成绝缘损坏,而且会在三相变压器线圈中产生环流,导致变压器过热。无功补偿电容器会因电网电压谐波畸变而产生过热,谐波将导致严重过流;
   另外,电容器还会与电力系统中的电感性元件形成谐振电路,这将导致电容器两端的电压明显升高,引致严重故障。照明装置的启辉电容器对于由高频电流引起的过热也是十分敏感的,启辉电容器的频繁损坏显示了电网中存在谐波的影响。谐波还会引起配电线路的传输效率下降,损耗增大,并干扰电力载波通讯系统的工作,如电能管理系统(EMS)和时钟系统。而且,谐波还会使电力测量表计,有功需量表和电度表的计量误差增大"
分享 转发
TOP
2#

leo999 在 2005-7-14 9:47:57 发表的内容
正弦波波形纯净,基本没有毛刺。就是电压高了一点,比要求的正负2%高了几负,可能和我家进线是380V有关。另外请教曼福雷德兄一个问题,如何测量三相是否均衡?
TOP
3#

leo999 在 2005-7-14 9:51:41 发表的内容
leo999 在 2005-7-14 9:47:57 发表的内容
正弦波波形纯净,基本没有毛刺。就是电压高了一点,比要求的正负2%高了几负,可能和我家进线是380V有关。另外请教曼福雷德兄一个问题,如何测量三相是否均衡?

图[upload=jpg]Upload/2005714955012298.jpg[/upload]
TOP
4#

正弦波波形纯净,基本没有毛刺。就是电压高了一点,比要求的正负2%高了几负,可能和我家进线是380V有关。另外请教曼福雷德兄一个问题,如何测量三相是否均衡?
TOP
5#

二次谐波基本没有[upload=jpg]Upload/20057149434453855.jpg[/upload]
TOP
6#

三次谐波也基本没有[upload=jpg]Upload/20057149444215328.jpg[/upload]
TOP
7#

曼弗雷德 在 2005-7-14 10:27:40 发表的内容
谐波在电源中产生的影响是很小的。尤其是5次以上谐波。几乎可以忽略不计的。但是谐波对无线电通讯的影响比较大。谐波在供电系统中可以加以应用乃至放大,这在继电保护中有大量的应用。但是就上面2兄出示的谐波指标,可以说电能质量都是非常好。所以大家可以在家安心享受音乐了!
另外:LEO兄的问题究竟什么意思?A-0/B-0/C-0你都测量一下就可以了,还有就是家里的电量分配一定要大致均衡。不要造成三相分配不平衡。

最要是当初装修时的水电工太差,不是很信任他所作的电量分配,谢谢。
TOP
8#

leo999 在 2005-7-14 9:38:54 发表的内容
看来曼弗雷德和他的同事们的工作还是非常出色的,我家的电源质量更好,总谐波只有0.8%
[upload=jpg]Upload/20057149394435512.jpg[/upload]
TOP
9#

相位传真 在 2005-7-14 10:09:47 发表的内容
电源中的谐波是应该消除还是应该利用?

当然是越低越好,单独从电表拉线的作用之一就是减少同一路其它电器干扰引起的谐波
TOP