发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

是不是漏电 [复制链接]

查看: 17292|回复: 67
1#

麻烦搞张相片看看。
分享 转发
TOP
2#

11fyf 在 2003-2-23 10:53:33 发表的内容
好象右上角的图例标错了,火零对调。


没有错,短槽接火线。把插座旋转180度,地线孔在下方(美式与英式相反)。
TOP
3#

紊乱 在 2003-2-24 15:51:38 发表的内容
我看过,该机的电源没有地线,只有两相。只好想办法接地喽。
我还是有两点不明:

1、该机原配电源线插头的两个插头大小不同,在标准插座上,只能大头接L,小头接N,翻过来是插不进去的。而此种插法,off麻,on不麻;

2、on时不麻,是什么道理?

谢斑竹和楼上各位高手的帮助!



美式插座的零、火插孔是一长一短,零线接长孔,火线接短孔,台湾省也是按照美国标准,插头的大头接零,小头接火。你最好去买个美式插座给功放用。
TOP
4#

masterbee 在 2003-2-24 17:23:49 发表的内容
插头的大头接零,小头接火。你最好去买个美式插座给功放用。
TOP
5#

我这里的情况是:极性正确了,机壳电压升高。
最后编辑masterbee
TOP
6#

转一张图给你


[upload=jpg]uploadImages/200322310411063301.jpg[/upload]



如果你用的是右上角的美式插座,安装时地线圆孔应该在下面,短槽接火线。
最后编辑masterbee
TOP
7#

先检查墙上插座和接线板的极性是否正确,左零右火。
TOP
8#

eric 在 2003-2-21 22:52:22 发表的内容
通常我赶时间的话,就凭机壳的漏电来判断相位的对否。


您是测电流还是直接用手摸机壳?
最后编辑masterbee
TOP
9#

紊乱 在 2003-2-22 14:26:33 发表的内容
我的公房现有如下怪现象:

插上电源,不开公房的电源开关,面板麻手,打开电源开关,不麻手;调换电源插头极性,现象相反,不开公房的电源开关,面板不麻手,打开电源开关,麻手。

请教斑竹和各位高手,我该如何解决,如无法解决,哪种极性接法较好?




不开功放的电源开关,面板麻手——这是火线和机壳连上了,功放

的电源开关此时切断的是零(中性线)线,任何电器的电源开关都

应是切断火线的。也就是说,你的电源线极性接反了。






如果打开电源开关,麻手——将机壳接地。
最后编辑masterbee
TOP
发新话题 回复该主题