看到楼主把进户的空气开关换成了C80的,看照片上原来的进户空气开关可没有这么大!!!好像是C32的,要看一看电表的容量啊!还有,6平方的线的安全载流量是48A(单相)。你这个空开明显大了!有安全隐患 - 烧线!
其实电路设计配套都是经过计算的,如果你只换进户空开而且变大,这个很危险!
通常所谓余量设计是指安装足够粗的电线,但是仍然配套小容量的电表和开关,以后扩容的话,只要换表和开关即可,不用换线。楼主最好咨询供电局,看是否要换表扩容。否则以后万一你家里面过载,你这个C80的空开不会断路,电线会发热,电表会损坏,上级空开会跳闸。这个安全问题很重要,楼主要仔细!
本主题由 版主 eric 于 2010/2/24 18:22:11 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

回复 137# Hesiod 的帖子

而且你已经进户6平方的线,如果配套电表容量已经最大,就不能扩容!要扩容的话,进户线要变大,变成10、16甚至25平方!!!反正我觉得单独把进户空开换大而不做相应配套增容十分危险!问一下供电专家吧!而且我怀疑供电局说电表以后的用户可以自己更换指的是更换同规格或更小的开关而不能换大的,楼主再确认一下!!!
TOP
3#

回复 147# mylp 的帖子

看到了电表的规格,标准电流20A,最大电流80A,单相。基于最大电流的值,容量问题不大。但是你的电线只有6平方,最大电流是48A!楼主一定要仔细计算,千万不要把家里用电总容量随便增加。
看了你的几张照片,其实你的音响用的电路的开关和电线都用得比较大了。
我觉得旧房子新装修,电表以后的入户电线应该装的尽可能大,比如10、16平方,配套空开以及各个分路空开应该按实际电表容量配套,这样以后的扩容,隐蔽工程就可以不做了。因为粗的线装小的空开完全没问题,只是成本高,反之则很危险,一定要记得这个原则。
一般的概念是:对于家用电路,总线和各个分支的线径要根据实际可能的用电容量计算并配以相应空开 - 这是最合理合精确的,成本最优化。当然,基于家用的前提,可以做一个简单估算。其实,国家标准是根据面积,即每平方米多少千瓦来计算的。所以多大的房子,配多大的电表和电线,开发商决不会多算,成本会高。
所以一般的家用普通电器插座线径2.5平方,16A插座足够,柜式空调也可以了。老式的还有1.5平方的插座线,现在已经很少用了。
楼主已经咨询过,应该注意到了这个问题。我只是提醒一下。
TOP
4#

回复 157# mylp 的帖子

关于家用电路,在多说几句,插在这里,见谅!我的经验来自实际以及一些专业强电技术人员和自学。本人见解是“砖”这一点是肯定的,但是希望引来更多更专业的“玉”!
先来一点背景知识,来自网上,我做了一些文字改动:
家庭电路设计:2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。补充:如果空调不是大功率的中央空调(3520瓦以下或3匹以下),2.5平方电线足够。
空气开关:又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关用空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
接地:接地分为两种,一种是工作接地,一种是保护接地
保护接地:在电力系统中,为了预防电器设备及金属外壳因发生意外而带电而危及人身和设备安全的接地方法和方式统称为保护接地。就是把电器设备正常运行时不带电的部分,因意外可能造成绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电及金属部分与大地作电气连接,从而将漏电电流导入地下的接地方式。
工作接地:在电力系统中,凡是因设备运行需要而进行的接地,叫做工作接地。例如变压器的中性点接地。
可以概括的说:保护接地是为了保护操作人员及设备安全而设立的接地方法,工作接地是为了设备的正常运行而设立的接地方法。
电度(能)表 :家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。

介绍完基本知识以后,大家可以基本了解家用电路中的基本部件及其功能。
本人的建议(仅来自于本人,供参考)是:
1、按照电表规格配总空开,按照各个分路容量大小配分路空开。
2、关于漏电保护器,可以在总开关处配备,但是更倾向于在每一个插座分路上单独配置。同时要保证漏电保护器的质量和插座的质量,劣质的插座会在插头插拔的时候漏电而导致漏电保护开关动作,这样就会频繁跳闸,注意,这个跳闸不是由于过载引起的,是由于漏电引起的。其实如果对用电设备的安全有信心,可以在某一些插座回路中不安装漏电保护器。这一点倒是对音响电路有一些关系,因为漏电保护器主要是串在回路里面的线圈绕组,对于一些耳朵来讲,可能会有对音质的影响。
3、关于电线,尽可能的配你可以承担的起的最粗的线!越是粗的线,据说对声音的正面影响越大,也就是为什么大多数发烧电源线用的是粗的惊人的电线!(其实也就是这最后一段比较粗而已,如果墙里面比较细,这个正面影响就有折扣。所以我为什么这么建议的原因在此)。某著名发烧电源线有用惊人的10平方的电线的!!!所以如果你墙里面没有同样粗的电缆(已经不适合称为电线了,呵呵!)总是不够完美。
4、关于音响专用回路中的空气开关,越少越好,也是为了避免更多所谓对声音的影响。楼主的设计比较好,但是我觉得音响房内只要有一个空开控制所有的电路就够了。不用分这么细,其实你想,所有的设备在这一个开关下,只要每一个设备足够安全,没有必要分的这么细,呵呵个人意见。
罗嗦了这么多,最后祝楼主开心,安全!
很久没有来广州了。有机会来一定参观!!!
TOP
5#

回复 179# mylp 的帖子

客气!
关于本问题的探讨就此打住,祝愿楼主早日竣工!得享妙韵!
TOP
6#

回复 214# ygw70 的帖子

对对!是我的疏忽,应当改为“C后面的数字”表示参考脱扣电流。
谢谢!
确实小型断路器有C型D型等。