由于工作原因,做过专用地线系统。首先用钻机在地上打孔,大概8--10米深,三个孔相互间距三米以上。用黄铜棒放入孔内,铜棒不够长时要在接头部位分别车出螺栓和螺孔相互对接以保证强度,再在连接处用银焊条焊接以避免锈蚀。用于连接铜棒和室内的电线也要用银焊条焊接在铜棒上,目的也是为了防止锈蚀。最后,可以用接地电阻测试仪测量接地电阻,我们那时是要求0.5欧姆以下。实际上,铜棒的埋深和根数需要按当地的地质情况比 gu401 发表于 2017/7/14 16:47:24 |
专业!!!!
|