请各位大侠帮忙,真是头大,是这样的:装了两个墙插(未拉地线),用电笔试了,墙插只有火线亮,分次接上美式电源线后(两种不同厂家的电源线),问题来了,用电笔试插尾,火线、地线都亮!怎么回事?...都不敢接上设备听歌了,怕,请各位大侠帮帮忙!不尽感谢!!!
本主题由 版主 eric 于 2012/2/29 14:50:14 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

请各位帮帮忙!
TOP
3#

引用:
原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 1:28:00 发表
请各位大侠帮忙,真是头大,是这样的:装了两个墙插(未拉地线),用电笔试了,墙插只有火线亮,分次接上美式电源线后(两种不同厂家的电源线),问题来了,用电笔试插尾,火线、地线都亮!怎么回事?...都不敢接上设备听歌了,怕,请各位大侠帮帮忙!不尽感谢!!!  

没有地线或者地线不通就会造成这种问题。
地线由于悬空,火线的高电位由于分布电容而耦合到地线上,造成地线电位虚高。
正确接地就可以解决了。
今天巨忙,其余朋友问题稍后回复。
.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了
TOP
4#

.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了 ,其他有心得的烧友也谈谈呀。
TOP
5#

原帖由 AQI 于 2012-1-11 12:30:00 发表
[quote] 原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 1:28:00 发表
请各位大侠帮忙,真是头大,是这样的:装了两个墙插(未拉地线),用电笔试了,墙插只有火线亮,分次接上美式电源线后(两种不同厂家的电源线),问题来了,用电笔试插尾,火线、地线都亮!怎么回事?...都不敢接上设备听歌了,怕,请各位大侠帮帮忙!不尽感谢!!!

估计是有些电器插上电 [/quote
还没接上电器,是插上电源线,用电笔测插尾才发现问题所在,对音响音质、定位、动态等影响大吗?对电不懂,多问了
TOP
6#

原帖由 TGLEEAUDIO 于 2012-1-11 20:30:00 发表
原帖由 rwei123456 于 2012-1-11 18:31:00 发表
.......谢谢楼主百忙中解答问题!。。。地线发亮对音响音质、定位、动态等影响较大吧?如果是,只能拉地线了 ,其他有心得的烧友也谈谈呀。

对很多方面都有很大影响。
安全方面也需要地线。
建议赶紧处理地线问题。

好,立马叫人施工,听说电阻很贵,一般来说拉地线化销超过伍仟吗?。。。好谈价
TOP
7#

原帖由 TGLEEAUDIO 于 2012-1-11 20:15:00 发表
原帖由 神农 于 2012-1-11 17:16:00 发表
请教楼主,后级一般推荐直通,问题牛有哼声恐怕是有直流,仅隔直的话除了隔离牛还有别的什么办法?
\
我公司春节后会出2款专门抑制直流的大功率处理器。

楼主,玩合并机也可上直流的大功率处理器吗?。。。有点期待。。。
TOP
8#

学习了。。。
TOP
9#

严重关注此帖,建议贵公司尽快出"好"的电源处理器,更好地为广大烧友服务!