原帖由 mylp 于 2010-1-22 1:25:00 发表
[quote] 原帖由 Hesiod 于 2010-1-21 17:17:00 发表
看到楼主把进户的空气开关换成了C80的,看照片上原来的进户空气开关可没有这么大!!!好像是C32的,要看一看电表的容量啊!还有,6平方的线的安全载流量是48A(单相)。你这个空开明显大了!有安全隐患 - 烧线!
其实电路设计配套都是经过计算的,如果你只换进户空开而且变大,这个很危险!
通常所谓

80A的电表用6平方的线,LZ住的楼是缩水工程
本主题由 版主 eric 于 2010/2/24 18:22:11 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

原帖由 无难 于 2010-1-24 2:56:00 发表
可以断开地线的,西门子带漏电空开的灵敏度不是一般的高,用电设备有点点问题马上就给跳了,包括很多我们认为运转正常的电器而且实际运转也是正常的电器。。。有朋友曾经用过,后来都换成不带漏电的空开了

不要过于相信那个漏电保护,万一它失灵了......还是要加上地线,起码严重漏电时能使开关的短路保护启动,断开市电.
TOP
3#

回复 175# Hesiod 的帖子

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安.......
不要误导大家,C表示C型脱扣曲线,即短路脱扣电流为额定值的3~7倍,用于照明和一般无高启动电流的电气设备保护.
如果是电动机,就要用D型脱扣曲线的开关,它的短路脱扣电流为5~10倍的额定值.
还有B类脱扣曲线,短路脱扣是从2倍开始的,A类则是1倍就速断,这个并不是精确值.
开关上的电流标称值大部分是给过载保护用的,即热保护,它的动作曲线是反时限曲线,即电流越大动作时间越短.举例:一个标称10A的开关,当电流达到10A时,它不会马上跳闸,它会在持续10~30分钟内跳闸(时间长短还与环境温度和散热条件有关),当电流增加到15A时,它会在更短的时间跳闸.