1#

楼主应该在首页提醒买你漏电开关的用户,5sm3系列只是单独的漏电保护器,没有短路和过流保护功能,如果线路中只用它作为开关,有些危险,在SIEMENS手册中建议此开关要配合空气开关或熔断器使用。
不如将这个开关换成5su1系列10KA分断带短路和过流保护的漏电开关。