最大的好处是门、窗一关,内外互不影响,外部噪音的影响降低了,最明显的变化就是听到许多非独立听音室里听不到的声音信息,细节突然增多了,清晰度增强了。
本主题由 版主 eric 于 2010/2/24 18:22:11 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

原帖由 petershao 于 2010-1-18 10:53:00 发表
线管转弯的地方为什么不用弯头?

外行!
弯头是明装线管用的,暗埋线管用冷弯。
成品弯头的转弯半径小,暗埋穿线和检修时要出问题的,国家现行规范有明确的规定,稍微有点专业常识的电工都知道正确的施工方法。
三道线管并在一条槽里面不可取,找平砂浆很难填满空隙,砂奖干燥收缩后很容易造成地板空榖。
最好一条槽一根线管,线管也方便直入线盒,不然用护套直埋在墙里的那段相当于死线,万一检修要换就麻烦了,而且还对接地电阻有负面影响。
最后编辑时光车间 最后编辑于 2010-01-18 11:04:07
TOP
3#

原帖由 petershao 于 2010-1-18 12:41:00 发表
这管子埋在水泥下面还能检修?就像马路那样挖开吗?

这就是暗埋管为啥不能用成品弯头要用线管冷大弯的原因。穿在线管内的导线的截面积不能超过管内径截面的40%,只要如此按规范施工的,如果导线坏了,电工都有相应的工具和技术把坏线抽走再穿换新导线。
否则就很困难了。
TOP
4#

那个埋墙线盒如果是普通86型线盒,那么你们常用的发烧墙插是装不进去的。
TOP
5#

电线的国家标准允许铜芯有一定的正负公差,如果是国营性质的企业,一般都已形成习惯,线芯大多有正公差,即比国家标准规定的线径要仿粗一些,而民营企业的线,线芯大多是负公差,既不违反国标规定,又能省不小一笔成本。
原用的那个珠江电线也不差的,差别除了看得见的绝缘层厚度、线径外,还有看不见的铜芯材质和绝缘层材质。
如果一个线的绝缘层材质不好,那么不穿管直埋在地板、墙内的导线会导致整个回路电路的分布电阻降低,通常情况下也可正常便用,但也可能因墙体潮湿等原因导致漏电。所以强调线管一定要直入线盒或开关箱内是有道理的。
TOP
6#

原帖由 阿杰 于 2010-1-20 10:48:00 发表
原帖由 mylp 于 2010-1-19 23:32:00 发表
专线直接拉到视听室的配电箱,然后分成三组,分别接上三个开关。

三组以上的开关并联,进线应接最中间的开关。

这样接法那中间开关的进线端就要压三根导线,不易压紧,反而不好。
TOP
7#

吸音墙、板除了吸音层的厚度,更关键的是吸音层与墙、板间的空腔,没有空腔只有密实吸音层,作用有限,特别是顶部。
吸音棉的选择也很重要,效果好传统材料都不太环保,环保的新型材料郊果有限。
小空间,吸音占主导,既吸收过多的声波成分,有利于功放工作在最佳效率区,又能撑展音场空间;扩散就免了,最多用家什物件作后期调节,好比稍加点味精,多了反而不好。
面层质地及色调就不用担心了,LZ玩摄影的,色调、点线面的构图配比与整体环境的协调都不会是问题。
TOP
8#

原帖由 szlghyj 于 2010-1-21 10:06:00 发表
原帖由 阿杰 于 2010-1-20 10:48:00 发表
原帖由 mylp 于 2010-1-19 23:32:00 发表
专线直接拉到视听室的配电箱,然后分成三组,分别接上三个开关。

三组以上的开关并联,进线应接最中间的开关。
布线也欠缺工整,该打电工的PP哦。

[color=#009

进线接入主开关,然后再分出去,这是对的,再说都是在进线端分线,并无负面影响,接法没问题。
非要这样接,可把主开关装在中间位置,可国标开关箱的作法都是主开关在最左边,电工还是比较熟悉业务的。两种接法在导电功能上没有本质区别。
TOP
9#

都是音响专线分出来,接法不同对好声没有任何关系。
如果较真的话,得从电表箱总开关引三个回路来分别接三个空开。
LZ是明白人,不会钻无用的牛角尖的。
等LZ地、墙、顶及摆位的课程。