客厅听音室装修---拉电源专线!!!--- [复制链接]

1#

杭州拉电源专线求助!!!!!!!!!!!!!

想拉专线了,大侠指导一下。
进户线情况:电表就在进户门口,供电局应该是现将3相转1相(火线是一个带插头插上去连接),3户人家一人用一项;电表线进到我家前有一个空开(40安培电表,43A空开),进户线有外径7.1MM(不知道多少平方的线),用料不差,现在电压稳定在224正负1.5之间。

咨询:
1、不知道开发商拉电算不算厚道?因为没办法另接地线,如果(2008年房子)开发商拉电比较规范,相信地线也会处理到位,就用公用地线。
2、看看电表好像没办法在接一组线出来,因为电表都是用带铅块的线封好,自己不可能擅自动,不知道应该怎么拉?ps:电表可以申请将40A换成60或80A的电表。
3、因为刚装修好没有留音响电源专线,预想地线和零线可以从户内配电箱入线处拉,火线直接从电表到户外空开的进线处拉(出线是入户内配电箱),不知道这样可不可,有可能的话,在换大电表后像乐林兄那样将供电局1P空开换大?
4、由于装修好后,走明线麻烦,这组线只能从配电箱通过到书房的空调插座里拉出(直线距离在5-6米),20的管子不知道能不能走下3根10平方的线,如果不行先考虑6平方(上海熊猫实惠一点,380块一卷,不想高烧)一组到书房接漏保(就近布一个8P的明配电箱)后直入插排。

在保持装修美观和音响发烧之间徘徊,请乐林老师和各位建议指导一下,
最后编辑onlooker 最后编辑于 2009-04-15 20:59:04
分享 转发
TOP
2#

re

1、入户线应该是16平方的,现在家庭用的2P 3位43安培梅兰日兰的漏保空开,拉专线的话就是从进线端拉?
2、看看培拉力的线太贵了,想想2万元以内器材这个电也不能拉的太讲究,熊猫BV6平方有两款一个单芯的6平方、一个是7芯的六平方,用哪一款好一点?
3、空开漏保推荐一个平价货,原产的西门子太贵了又搞不清来源。
4、漏保、空开配置有点糊涂,一组线直接接个带漏保的1p不是更好嘛?还少接一个断路器。但是好多大侠都是先装3P断路器,再装1P漏保。其实从安全家度断路器比1P漏保就多一个切断N线,那我干脆专一个2P3位漏保然后就近再走3-4米发烧电源线直入插排这样不知会不会更好?
原帖由 乐林8 于 2009-4-15 22:24:00 发表
进户线可以。
1。开发商新的入户线一般在4平方以上的。大的达16平方。没法搞地线就用公共地线。
2。不用重新拉专线了,因你地线无法独立搞,就用家用的线为好。
3。可从配电箱这里边拉一组线到音响室,换好一些的空开就可以了。
4。照办法自已穿一下线就知了,如果从电表拉的线只是6平方,那用6平方的线就可以了。第4可照办。
TOP
3#

re

我想接线的大原则是从电表出来的线再保证安全的情况下中间少加东西,一般大侠都是从电表初拉2-3组线直接入漏保再进插排。
原帖由 lry3676000 于 2009-4-4 18:43:00 发表
[quote] 原帖由 大小侯 于 2009-2-19 12:19:00 发表
求教个拉电源专线的问题
1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?

2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
  经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢? 
----------有总开关漏保如果分装N路断路器的话其实不需要接漏开,安全效果基本一样,用漏开我想是直接从总开关进线出拉,要不然不是要经过两次断路器。

3.