回复:请教有关电源地线的问题
挖地70公分后,用50*50*5的2.5米长的角钢3根打入地下,接地体的数量一般在奇数,以实际测量的地阻值为准,每根接地体相邻2.5*1.5米的距离,接地体不要在一直线上,再用铜线连接,铜线要用接线鼻子,和角钢接触的地方要用导电胶(含金属粉末的那种)涂抹后用螺丝紧固,然后用沥青和麻防水防锈处理,通信机房一般要求小于3欧姆,移动基站要求小于10欧姆,大楼综合接地一般要求小于5欧姆,3欧姆的专业地线造价大概为4千元左右,开挖地线千万别用食盐水浇灌,否则地线的使用年限会大大缩短,可以到电力材料公司买专用的导电胶。