发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

shinelb胸,诚心求教!!(关于低压配电问题) [复制链接]

查看: 2014|回复: 9
1#
小弟单位的两个配电房电源相序不一致,何解?!两电房共用一条高压线路(高压侧相序相同),两变压器连接方式一样(三角--星11),两发电机连接方式一样,在进行两电房互投送电调试时却发现相序不一致(ABB断路器处装有相序及缺相保护功能,所以不能合闸)。苦思不得其解,请shinelb胸及168论坛上各位高人指点!!!!
分享 转发
TOP
2#

感激流涕!!小弟单位用的低压开关柜是深圳光辉电器公司的产品,稳压器是上海稳利达的
TOP
3#

系统图在领导手里,拿不出来,谢谢大家
TOP
4#

两个变压器不是并列运行,互投送电是在其中一个配电房停电后从另一个配电房引入低压电源带动负荷。容量较大的变压器是630KVA(配425KVA发电机),较小的一个是400KVA(配230KVA发电机)。经过换相后,两电房相序相同。这样做的目的是,只要不是两个变压器跟两台发电机同时出故障,就能通过倒闸操作保证电力供应
TOP
发新话题 回复该主题