发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

想要改造音响电源,请各位前辈给与指导 [复制链接]

查看: 5766|回复: 40
1#
我的音响电源原来没有拉专线,所以一直感觉不是太理想,所以这次打算进行改造,有如下问题需要各位大虾指导:
1,我的房子有380伏工业电和220伏民用电同时入户,380伏是专门用于空调的,所以第一个问题是,直接用220伏电源拉专线到墙插好还是用380伏的电源改造成220伏的电源使用好?如果用380伏的改造具体该如何做?
2,我现在找到一款线经12mm    2.8平方心×3    承载电流电流13A
pcocc  6n (99.99995%)单晶体无氧铜的电源线,打算用于入户到音响墙插之间的连接,请问这条线是否承载能力足够了?
3,我原本打算拉三条线,分别用于相线、零线及地线,但是因为距离比较长,考虑到投资的经济,所以现在还是打算拉两条分别入两个墙插,请问这样的线外面是否还需要采取屏蔽措施?如果需要用什么样的材料?
4,打算买两个新的墙插。预算每个大约400到600之间,请问各位有没有好的推荐请提供品牌和型号,哪里能买到?
5,根据我的情况在改造电源的时候应该注意些什么,入户电源分流到音响专线和其他电器接线具体该如何接。需要注意些什么?
谢谢各位!
分享 转发
TOP
2#

谢谢nethunter兄,大虾们,大家给我一些意见,谢谢!
TOP
3#

顶一下
TOP
4#

这样算的话我的线是太粗了,拉两条就足够了,我的线每根有4支,每支由4毫米直径的多股镀锌铜线组成,这样算的话每一支就有10平方以上了。
不知道镀锌的铜线和不镀锌的哪个好?
TOP
5#

bjm1 在 2005-9-25 10:17:40 发表的内容
以电器电源安装来说,2.8平方穿管埋墙可拖3KW左右负载。(线路不要太长)
从电工施工角度和操作安全来说,采用220伏民用标准电源改造为好。


我的距离比较长,大概有25米长度。
这款西电的线不知道如何:线芯3毫米粗,铜的外表好像是镀锌:
http://auction1.taobao.com/auction/12-1217-50001819/item_detail-0db2-fdd5d02c16d32cb8bcdec99a03469729.jhtml
TOP
6#

上面给的链接打不开,等能打开了再看吧。
TOP
7#

还有,请教线的平方数是如何计算的?单支和多支的线一样算吗?是按照线芯截面的面积平方毫米数算还是按照线芯的直径算?我现在买的线是多支线,每根线的线芯有4毫米,整根线是4根线芯,有2厘米那么粗,我看看穿起来多麻烦,头疼。
TOP
8#

Wilmer威馬 在 2005-9-25 16:54:58 发表的内容
有电镀的最好别用,声音可能不平均。


那我还是选择铁三角的pcocc  6n (99.99995%)单晶体无氧铜线吧,每根线芯直径2.8毫米,算下来差不多也有6平方了,虽然价格高点,但是应该对声音有保障。
线的图片如下:
[upload=jpg]Upload/20059251763312887.jpg[/upload]
TOP
9#

Real 在 2005-9-25 21:08:30 发表的内容
由此看您家只有3相4线一组进线。220V接其中一相(或分接二、三相)
由家总开关,单独引一组(7支)10平方线(好点)直到HIFI房就OK(别和家中其它用电器共一相,中央空调一定用三相就无法啦)



记得请专业电工呀!!!并确定有没有地线,公共地线的话,到时听听好才用。。。。。。。


接线我肯定是要找专业电工的,自己是不会弄得。地线应该还不错的,我现在现有的线不是专线,就感觉声音有时好有时不好差别很大,所以就想要拉专线了。我打算拉两对六平方的专线分别入两个墙插。功放cd的电源都直接入墙。
TOP