发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

机壳有电,手碰会发麻有什么办法解决? [复制链接]

1#
插座是没接地线的,是不是接条地线就能解决问题了,但听音室在四楼(四楼后面还是是阳台)要接条地线在一楼实在有点困难,还有什么办法能解决吗?
用这个土办法行吗?就是在四楼的阳台外面打一口爆炸丝,再在爆炸丝接一条线拉到插座里面的接地端,。这样能不能解决,我的意思是只要机壳没有电,手碰到不发麻就行了。
分享 转发
TOP
2#

CLK兄,就是没接地线才这样,但我的听音室在四楼,要接地线有点难啊。
TOP
3#

原帖由 clk 于 2009-12-19 12:41:00 发表
如果家里水管是金属材料可以接到水管上。。。

全是PVC胶管的。
TOP
4#

我已在一楼下面的电表里直接拉了两组六平方的专钱到听音室里面给音响专用了,当时就是没拉地线,现在有点后悔啊。
TOP
5#

把墙里的插座打开看了一下发现只有零线和火线两条接着,根本没有地线,不知道电工当时是怎样做工的。
TOP
6#

原帖由 音响凡人 于 2009-12-19 13:57:00 发表
一般居民住宅每层或每户都有配电箱,把屋内插座的地线连接到电箱中的接地排上即可.万不可连水管或煤气管,二相插头转180度是误导(零线和地线是二个概念,涉及安全用电)!现国内新建商品住宅内都有一个等地位接线盒如能把......

我家第三层楼有一个漏电开关(每层的漏电开关控制着每层的电源的),这个漏电开关应也是没接地线的,难道就把听音室插座地线连接到这个漏电开关的接地排上即可,这样也行?有效果吗?