关于独立专用接地的问题 [复制链接]

查看: 7474|回复: 42
1#
如图所示,在装修视听室内刚好有一根2寸废弃镀锌自来水管道通过。测得接地电阻小于1欧。由此可以推定该管道仍然完整入地。高层住宅要做专门接地是不可能的。但是眼前这个接地是否可以利用呢。按照电器施工规范是不允许把自来水管道作为接地点的。但是我的理解它是处于安全考虑,防止接地体带电危及人身安全。现在大楼改为一次供水。图中管道不可能和现用管路相通也不会有可能会与人接触。这这种情况下是否可以把它作为独立接地呢?希望有人解答。
穿管洞口.jpg (, 下载次数:1)

jpg(2012/7/28 10:20:39 上传)

穿管洞口.jpg

接地电阻测试.jpg (, 下载次数:0)

jpg(2012/7/28 10:20:39 上传)

接地电阻测试.jpg

最后编辑zweixing 最后编辑于 2012-07-28 10:20:39
分享 转发
TOP
2#

回复 2# qiuqiu2 的帖子

谢谢回复,你说的问题是要考虑的。保险考虑,如果把它和入户接地接起来,等于为进户接地做了个重复接地,这样是有利还是有弊呢。?
TOP
3#

回复 4# 意念 的帖子

照片中的就是ETCR2000钳型接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
TOP
4#

回复 7# lwg 的帖子

用这个测试是需要有回路.因为我是在顶楼,我是把它与大楼避雷接地组成回路测试阻值.读数是大楼避雷接地和水管接地电阻的串联电阻.由此可知水管的电阻值一定小于该读数.
理论上这个测试电阻是 水管接地电阻 大楼避雷接地电阻和连接导线三部分的电阻之和.由于导线和大楼接地阻值很小.因此把这个读数作为水管的接地电阻是安全的.
最后编辑zweixing 最后编辑于 2012-07-30 12:00:18
TOP
5#

原帖由 lwg 于 2012-7-30 12:07:00 发表
安全的接地电阻在0.5欧以下!

没有这么低的见标准
   标准接地电阻规费要求
1.独立防雷保护接地电阻<=10欧
2.独立安全保护接地电阻<=4欧
3.独立的交流接地工作电阻<=4欧
4.共用接地体<=1欧
5.防静电工作接地电阻<10欧

6.
TOP
6#

原帖由 丽.君在前哨 于 2012-7-30 23:31:00 发表
我的器材全部接水管,不过就没有测过电阻,对比过,接比不接效果显著,

有你亲自实践过,那接地还是有效果的.只是一直不明白.三相五线供电系统保护接地只是起到短路时候防止触电事故而设置.正常工作时候应该是不起作用的.那哪来的效果呢.我这么做也是人云亦云罢了.希望能够真正感到效果.
TOP
7#

十二楼的作法从理论上能成立,那是系统的工作零线和供电系统的公用零线隔离了.而其他的专用接地没有说的通的道理.大多是发烧友和线材商人的蛊惑或者是主观先入为主的印象吧.,一直没有见到过专业供电专家的有关这方面的论述.
TOP
8#

回复 21# 丽.君在前哨 的帖子

谢谢了,是的。不管怎样还是试过才知道。
TOP
9#

回复 8# 聆至静 的帖子

想试试是否真的能改善音质。总是半信半疑的,当然也希望有权威提供理论上的依据。