1,我的房子有380伏工业电和220伏民用电同时入户,380伏是专门用于空调的,所以第一个问题是,直接用220伏电源拉专线到墙插好还是用380伏的电源改造成220伏的电源使用好?如果用380伏的改造具体该如何做?
答:380伏工业电是三相,理论上用这组最好,但要加分相变压器,投资大且受变压器质量所制,退而求其次用 220 伏的吧。
2,我现在找到一款线经12mm 2.8平方心×3 承载电流电流13A
pcocc 6n (99.99995%)单晶体无氧铜的电源线,打算用于入户到音响墙插之间的连接,请问这条线是否承载能力足够了?
答:最低限度也应到 6 平方,而且最好是单支或 7 x 单支结构,你找到的线是什么品牌?有图片或链键吗?
3,我原本打算拉三条线,分别用于相线、零线及地线,但是因为距离比较长,考虑到投资的经济,所以现在还是打算拉两条分别入两个墙插,请问这样的线外面是否还需要采取屏蔽措施?如果需要用什么样的材料?
答:只拉两支的话,一般做法是借金属套管充当地线,但这种做法是大忌,一来一般电工用的金属套管内阻很高,二来套管的布置很易引致天线效应及地环路回馈,反而大量收集噪音。
如果同样拉三股线,我会建议用空调用的那种包胶铜套管当屏敝,最好是三股线各自独立套管屏敝,一起套也行,铜套铜在空气开关那边和地线相连,但墙插座那边就绝缘浮起。
4,打算买两个新的墙插。预算每个大约400到600之间,请问各位有没有好的推荐请提供品牌和型号,哪里能买到?
答:有很多!古河镀银、OYAIDE 铑白金、OYAIDE 钯金。。。我也快推出两款有锁头功能,冷冻处理,镀银或镀银+铑白金的墙插座。
5,根据我的情况在改造电源的时候应该注意些什么,入户电源分流到音响专线和其他电器接线具体该如何接。需要注意些什么?
答:入户电源经空气开关组分流后,只取一组合适电流量的,直接拉就行,当然这组线只接音响插座,中途不再并联分流其他电路,否则就不行「专」线了。