发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于供电的技术指标 [复制链接]

查看: 11051|回复: 65
1#
今天晚上,身为工程师的leo999兄来小弟家里坐了坐,并带来了一件宝贝:Fluke 43万用表(号称要2万多块),在听音乐之余,帮小弟测量了一下电源。

很可惜数码相机被LP出差带走了,所以只能用文字的方式说明测量的结果了:

1、墙插(测试了两个,数据相同):
电压:224.7-225.1伏
频率:50Hz
总谐波失真:1.7%
一次谐波失真:1.4%
二次谐波失真:0.3%
三次以上的谐波失真没有

2、排插(接Power Snakes Copperhead电源线)
电压:224.7-224.9伏
频率:50Hz
总谐波失真:1.3%
一次谐波失真:1.1%
二次谐波失真:0.2%
三次以上的谐波失真没有

3、Monitor Acoustic 1000滤波器(通过原配电源线接在排插上)
电压:224.7-225伏
频率:50Hz
总谐波失真:1.8%
一次谐波失真:1.4%
二次谐波失真:0.4%
三次以上的谐波失真没有
最后编辑SMERT
分享 转发
TOP
2#

Wilmer威馬 在 2005-7-13 23:02:35 发表的内容

是我的排插吗?


就是你的银柳排插

我对这个银柳排插非常满意,只有一个地方让我不爽,就是其中一个螺丝属于不合格产品,没有螺纹,可以随便拔出来。

周末有了相机,我给你看看这个螺丝吧。

最近我好像一直和螺丝过不去哦

:)
最后编辑SMERT
TOP
3#

根据小弟的粗浅分析:

其一,小弟这里虽然没有单独为音响拉专线,但这样的数据已经是很不错的了,leo兄认为电压的稳定性已经相当好了。

其二,估计用于排插的电源线对于消除谐波干扰有一定的作用,很明显排插的谐波更低一些。

其三,我不明白,为什么滤波器的指标反而比排插更差,我把滤波器接在排插上且滤波器安道理本身就有过虑杂波的作用呀!leo兄也不明白为什么。
TOP
4#

呵呵,偶觉得230V的电压最好。
TOP
5#

SMERT 在 2005-7-13 23:19:44 发表的内容
leigoodwill 在 2005-7-13 22:57:55 发表的内容
离浦东供电所近的好处果然不少啊


9494
:)

因为我们是新的小区,估计变电所容量留得比较宽余,所以电压才能达到225伏。


根据本人的分析,今天上海的最高负荷仅为今夏最高用电负荷的一半左右,你家的电压这样不足为奇。上海的城市电网在这几年投入改造的资金几乎是天文数字。确实很夸张。电压的稳定性很好。而且现在的输电线路受电端大都使用住宅配套变压器(以变配电站形式出现),一般一台在1000、1250KVA左右。其性能远胜以前居民小区前的杆式变压器(其容量为400KVA左右。再说频率,上海电网的系统主频率相当稳定,波动很小。我在几年前就测量过。今夏如此的连续高温,日最高负荷就以我公司管辖的上海最繁华地区来说就突破106。这在几年前的数字是70左右。然而峰时频率依然极佳。这就是我们上海电网10年来巨资改造的重大成果!

我想,S兄大可不必过分在意上海电网系统的电能质量,因为我们系统有专家专职负责供电电能质量。对于一些真正的低电压地区,改造还在进行。就像兄所居之地,电能质量是很有保障的。上海的电能质量据我同事说,远高于其他城市。现在的主变电站,其设备几乎都是进口的,如西门子、ABB、明电电气、ALSTOM、M G等。这些牌子想必兄一定喜欢吧。(当然这是市区主要地段,周边地区就差很多)。现在的成套电站设备的造价是极其昂贵的,但是基于先进的理念,我们还是将其大量使用~造福于发烧友!

所以,兄放心,出于好奇你测量一下可以。但是多量,可是对我的不信任呀!^_^
TOP
6#


           我的电源不好!

[upload=jpg]Upload/200571323424980846.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200571323431136181.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200571323432976817.jpg[/upload]
TOP
7#

我能够充分体会曼兄和你同事们的激动心情
最后编辑SMERT
TOP
8#

SMERT 在 2005-7-13 22:39:28 发表的内容
根据小弟的粗浅分析:

断断续续竟然怀疑电源?!
你家所处的地理位置,是浦东主要地区,供电可靠性我认为是很高的!
TOP
10#

相位传真 在 2005-7-14 9:52:36 发表的内容
电源谐波对声音的影响在哪里呢?是负面还是正面,大侠们是否可以讲解一下。

谐波对声音有何影响,我也不是很清楚,但谐波是导致电器故障的一个主要原因。在网上找到这么一段:
"  谐波与电力系统中基波叠加,造成波形的畸变,畸变的程度取决于谐波电流的频率和幅值。非线性负载产生陡峭的脉冲型电流,而不是平滑的正弦波电流,这种脉冲中的谐波电流引起电网电压畸变,形成谐波分量,进而导致与电网相联的其它负载产生更多的谐波电流。
   计算机是此类非线性负载之一,象绝大多数办公室电子设备一样,计算机装有一个二极管/电容型的供电电源,这类供电电源仅在交流正弦波电压的峰值处产生电流,因此产生大量的三次谐波电流(150Hz)。其它产生谐波电流的设备主要有:电动机变频调速器,固态加热器,和其他一些产生非正弦波变化电流的设备。
   荧光灯照明系统也是一个重要的谐波源,在普通的电磁整流器灯光电路中,三次谐波的典型值约为基波(50Hz)值的13%-20%。而在电子整流器灯光电路中,谐波分量甚至高达80%。
   非线性负载所产生的谐波电流会影响电力系统的多个工作环节,包括变压器,中性线,还有电动机,发电机和电容器等。谐波电流会导致变压器,电动机和备用发电机的运行温度(K参数)严重升高。中性线上的过电流(由谐波和不平衡引起)不仅会使导线温度升高,造成绝缘损坏,而且会在三相变压器线圈中产生环流,导致变压器过热。无功补偿电容器会因电网电压谐波畸变而产生过热,谐波将导致严重过流;
   另外,电容器还会与电力系统中的电感性元件形成谐振电路,这将导致电容器两端的电压明显升高,引致严重故障。照明装置的启辉电容器对于由高频电流引起的过热也是十分敏感的,启辉电容器的频繁损坏显示了电网中存在谐波的影响。谐波还会引起配电线路的传输效率下降,损耗增大,并干扰电力载波通讯系统的工作,如电能管理系统(EMS)和时钟系统。而且,谐波还会使电力测量表计,有功需量表和电度表的计量误差增大"
TOP