看来拉专线是有必要的了,另外还有问题希望众位烧友指点迷津:
就是专线到器材这一节的做法:
1.直接接墙插上器材(功放、解码、cd等)?
2.墙插到排插再到器材(功放、解码、cd等)?
3.各自使用排插还是插到一个排插上?
4.许多排插有滤波功能或者隔离功能,利弊如何?
5.已有大功率净化稳压电源5KW,用在何处好还是弃之不用好?
6.上面的功率够否?
7.现在的房间即没有金属水管也没有金属暖气管路了,三线入户220电源的地线倒是有的,可以用来接机壳做地线吗?
多谢!
分享 转发
TOP
2#

理论上是每一种器材接一个墙插,而且每一个墙插都用一条专线!但这样并不是很现实,呵呵!
有一个比较折衷的玩法就是功放直接入墙(一条专线),前端器材(用电量不是很大的那些)共用一个排插(滤不滤波根据具体市电污染情况而定),这个排插也要接一条专线。
如果有稳压器(接专线),像我自己这样,就把所有器材都接上去了,但要注意,功放不要接有滤波的插口就行。当然,如果有两台稳压器就分家使用了。
TOP
3#

up
TOP
4#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
5#

哈哈,就喜欢威马兄的这种回答方式!

我的功放是krell400xi,净化稳压电源用多大功率以上的合适,如果电源电压比较稳定,还有用的必要吗?
TOP
6#

krell400xi根据我的经验,应该搞不定C1吧
TOP
7#

那 5KW 应该够,但如果市电电源电压比较稳定,还是不用为佳,因用了也就设定 5KW 的上限。
TOP
8#

1.直接接墙插上器材(功放、解码、cd等)?
答:最好,但注意布线方式和屏敝。
2.墙插到排插再到器材(功放、解码、cd等)?
答:天神兄已作答。
3.各自使用排插还是插到一个排插上?
答:同上。
4.许多排插有滤波功能或者隔离功能,利弊如何?
答:利者背景宁静,弊者动态频宽压缩。
5.已有大功率净化稳压电源5KW,用在何处好还是弃之不用好?
答:看你的功放/后级有多大了。
6.上面的功率够否?
答:一段甲乙类不超 200 瓦输出的功放/后级应该够。
7.现在的房间即没有金属水管也没有金属暖气管路了,三线入户220电源的地线倒是有的,可以用来接机壳做地线吗?
答:不一定行,太多接地点反而可能引起地环路,得不偿失。
最后编辑Wilmer威馬
TOP
9#

Wilmer威馬 在 2005-9-21 16:23:06 发表的内容
那 5KW 应该够,但如果市电电源电压比较稳定,还是不用为佳,因用了也就设定 5KW 的上限。


非常感谢!

威马兄,隔离变压器有使用的价值吗?利弊如何?
TOP
10#

听听试试(没公式的)
最后编辑Real
TOP