帐号 注册
密码 登录
登录或注册新用户,开通自己的个人中心
由于工作原因,做过专用地线系统。首先用钻机在地上打孔,大概8--10米深,三个孔相互间距三米以上。用黄铜棒放入孔内,铜棒不够长时要在接头部位分别车出螺栓和螺孔相互对接以保证强度,再在连接处用银焊条焊接以避免锈蚀。用于连接铜棒和室内的电线也要用银焊条焊接在铜棒上,目的也是为了防止锈蚀。最后,可以用接地电阻测试仪测量接地电阻,我们那时是要求0.5欧姆以下。实际上,铜棒的埋深和根数需要按当地的地质情况比 gu401 发表于 2017/7/14 16:47:24
禅若
装修搞电是很复杂的事情!我十几年前装修的时候,根本买不到22平方的电源线材,只好用12平方的线材了!御风听歌 发表于 2017/7/19 14:32:07
永不消逝的电波
我6平的装了独立的3路,前级,分体后级各一路,觉得6平的够用了。 方江 发表于 2017/7/20 14:52:01