电表箱后的入户线也太细了 [复制链接]

1#
我为音响室拉了两条独立电源线一条16平的一条10平的,那天本想用奇胜的32A空开换下TCL的32A空开,没想到一打开家里的电箱,立马我就火了,本来要求电工单独从电表后引一根16平方的到我的电箱,没想到电工更本没引,而且是用4平方的细线通过入户的空开后,接到我的音响专用空开上,真是气人呀。没办法我换上两个奇胜空开,再用10平方的多股线从入户的空开前接好。最可气的是我打开楼道里的电表箱,发现电表后入我家的线只有6平方,看来我是白忙乎了。前面是小溪,后面永远成不了大河。
最后编辑乌龙茶 最后编辑于 2008-08-15 20:35:30
分享 转发
TOP
2#

回复:电表箱后的入户线也太细了

我们家的进户线是8平方的,算很粗的了,一般进户线都是6平方的

真的蛮佩服楼主的,竟然能拉16平方的线,太牛逼了。想请教一下,16平方的线如何接墙插?
最后编辑SMERT 最后编辑于 2008-08-15 17:35:31
TOP
3#

回复:电表箱后的入户线也太细了

有段粗的到少比一直都细好
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
TOP
4#

回复:电表箱后的入户线也太细了

还好,我们家的进户线起码是12平方以上的。
TOP
5#

回复:电表箱后的入户线也太细了

弄个三相电试试,进线也不错 .效果真好
TOP
6#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 SMERT 于 2008-8-15 17:28:00 发表
我们家的进户线是8平方的,算很粗的了,一般进户线都是6平方的

真的蛮佩服楼主的,竟然能拉16平方的线,太牛逼了。想请教一下,16平方的线如何接墙插?

我用的是合宝HUBBLE的医用级二手墙插,它的接线端空间还是够用的,接16平方我只截断了八支股线中的一支。
TOP
7#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

呵呵,我在使用中。


原帖由 又见飞刀 于 2008-8-15 19:16:00 发表
弄个三相电试试,进线也不错 .效果真好
欢迎大家交流http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1287220
TOP
8#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 又见飞刀 于 2008-8-15 19:16:00 发表
弄个三相电试试,进线也不错 .效果真好

请问飞刀兄,如何弄三相电?是向电业局申请吗?记得三相电好像是380V的怎么用呀?
TOP
9#

回复:电表箱后的入户线也太细了

以本地为例子,社区里每户人家门口走的都是三相四线供电线路,向当地的客服中心申请办理用电手续(商业用电)就可.电价比普通照明用电高点.
三相四线供电线路,ABC三相间的电压是380V,ABC和零线间是220V.
把A相用作HIFI用,BC相用在照明和家电.
TOP
10#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 yabill 于 2008-8-16 8:39:00 发表
以本地为例子,社区里每户人家门口走的都是三相四线供电线路,向当地的客服中心申请办理用电手续(商业用电)就可.电价比普通照明用电高点.
三相四线供电线路,ABC三相间的电压是380V,ABC和零线间是2......


如果用三相供电的话,当然最好是A相供音源和前级,B相供后级,C相供空调及照明吧!!!
TOP
11#

回复:电表箱后的入户线也太细了

请教!三相380V的是工业用电,"干净"吗?
TOP
12#

回复:电表箱后的入户线也太细了

听楼上两兄所言令我茅舍顿开,不过我家的电表箱子在我家的楼上,也不知道电业局能不能给再穿线了
TOP
13#

回复:电表箱后的入户线也太细了

刚打开电表箱,确实入楼的是三条粗壮的电源线
TOP
14#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 乌龙茶 于 2008-8-15 20:24:00 发表

我用的是合宝HUBBLE的医用级二手墙插,它的接线端空间还是够用的,接16平方我只截断了八支股线中的一支。


原来如此,多谢!
TOP
15#

回复:电表箱后的入户线也太细了

谁说用三相电,电价就要为商业了?!
到你本地的电业局去申请增容,只要是自己用于居民生活,电价就还是居民生活照明电价
只是要交业扩增容费。
至于你的原来电表线细了,是因为一般居民用电的初装容量是8个千瓦左右,用6个平方的线(铜线)可承担7.9个千瓦的额定负荷(只要不是长时间超太多负荷,10几个千瓦都没问题),所以用在粗的线也没用--电表受不了。
其实你根本没必要用16平方的线,如果16平方的铜线,可通过电流96A,你的音响有这耗电吗?
TOP
16#

回复:电表箱后的入户线也太细了

上海新建的房子,有很多是10平方进户
MarkLevinson N0.31->Benchmark DAC1 USB->Burmester 877 MK2 XLR->MarkLevinson No.23.5->JBL 4344
TOP
17#

回复:电表箱后的入户线也太细了

三相平衡很难做好的,
TOP
18#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

原帖由 ericlai 于 2008-8-16 11:45:00 发表
请教!三相380V的是工业用电,"干净"吗?




如果象我家前后左右,都是制衣小厂和加工场,不说机器的轰鸣声,供电线路上的"污染"可想而知!
TOP
19#

回复: 电表箱后的入户线也太细了

[quote] 原帖由 yiping01 于 2008-8-16 14:25:00 发表
谁说用三相电,电价就要为商业了?!
到你本地的电业局去申请增容,只要是自己用于居民生活,电价就还是居民生活照明电价
只是要交业扩增容费......





在本地没有符合三相用电的情况,报装申请是不给批复的.
TOP
20#

回复:电表箱后的入户线也太细了

4平方一般已足够了,,除非插座可以通20安以上的电流,,,
TOP