发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教听音室顶棚处理 [复制链接]

查看: 2788|回复: 9
1#
请教听音室顶棚处理在商务楼的一个听音兼办公室正在装修6.1m*8.7m,顶棚用60*60拉法基轻钢龙骨穿空吸音石膏板,问题是顶棚上还有60公分的空腔,内有一条纵梁三条横梁.请问除了放些吸音棉是否还要
1:梁和楼板的90度直角都处理成45度角内充填吸音棉.
2:楼板下钉一些泡沫扩散板
请问在天花里面是否需要处理以上两点?还要注意些什么?
谢谢:handshake
分享 转发
TOP
2#

回复:请教听音室顶棚处理

有一款專門吸音的建築材料,你去問問  。

上次有一個做專業建聲的朋友告訴過我的。我問好了再通知你
关氏胆机: http://bbs.hifi168.com/bbs/showtopic-90530.aspx 全国总代理:13556676660 梁
官网:www.kuans51.com  微信公众号:kuanshiend
TOP
3#

回复:请教听音室顶棚处理

天花封顶应尽量避免空腔的形成,适当的填充吸音材料是必须的.
TOP
4#

回复: 请教听音室顶棚处理

原帖由 比尔 于 2007-12-29 16:02:00 发表
请教听音室顶棚处理在商务楼的一个听音兼办公室正在装修6.1m*8.7m,顶棚用60*60拉法基轻钢龙骨穿空吸音石膏板,问题是顶棚上还有60公分的空腔,内有一条纵梁三条横梁.请问除了放些吸音棉是否还要
1:梁和楼板的90度直角......


面积6.1m*8.7m,使用“穿孔”吸音石膏板,顶棚上还有60公分的空腔,随便少量放些(1~2Kg/平方米)吸音棉(例如“太空棉”等)就可以了。如果墙面还做中高频吸音处理,吸音棉用量应该增加到5~10Kg/平方米,甚至改用高吸音率的玻璃棉等材料。

但是作为办公室,我想一般是不会做墙面吸音处理的吧。?
对于音响器材来说:绝对“理想的、忠实地还原”是没有的,也是做不到的;我们只是在朝着“音响器材各自应该具备的基本性能”方面尽量努力,使其各尽其责而已。目的就是尽可能地做到“理想的、忠实地还原”。
TOP
5#

回复:请教听音室顶棚处理

谢谢兄弟们!168对我象家一样,就是改版后参与少了,但凡电脑打开是必看的.
墙面不会特意处理到时挂些字画,顶上石膏板是活动的吸音棉随时可加减不成问题,主要是有兄弟提出空腔有可能把能量吸光,故我想到了1在楼板上放几块扩散板,2把梁板之间的直角钉成斜角(下角25度),但兄弟们认为不是很重要就放弃了二项工程量不小.
TOP
6#

这么大的环境还是少吸音为妙,如果地板全部是地毯的,尽量少填吸音棉.顶部可作有一定密度的方格.
TOP
7#

回复:请教听音室顶棚处理

乐林兄好!办公之需顶棚选了石膏板,是吸音专用,看数据500以下吸较多,地面准备用18夹板加18厚复合地板钉死在水泥地坪不用木龙骨以避免空腔.
TOP
8#

回复: 请教听音室顶棚处理

熊大哥,可参考下近二期的<<新音响>>

有长篇巨幅介绍新音响视听室缔造过程  台湾胜锋群音响公司设计

我地方有
忽 略 , 是 一 种 迷 踵 式 的 进 取     

忘 记 , 是 一 种 太 极 般 的 宽 容
TOP
9#

回复:请教听音室顶棚处理

按严格要求来讲,天花需要减振处理,要避免天花与楼板互相振动产生的噪音,
填充最好选用环保的玻璃纤维,要知道声能-动能-热能是转换过程,
以上建议仅供参考!
最后编辑凯韵鸣 最后编辑于 2007-12-29 23:19:09
TOP
10#

回复: 请教听音室顶棚处理

谢谢 !!!!!!
TOP