shinelb胸,诚心求教!!(关于低压配电问题) [复制链接]

查看: 2013|回复: 9
1#
小弟单位的两个配电房电源相序不一致,何解?!两电房共用一条高压线路(高压侧相序相同),两变压器连接方式一样(三角--星11),两发电机连接方式一样,在进行两电房互投送电调试时却发现相序不一致(ABB断路器处装有相序及缺相保护功能,所以不能合闸)。苦思不得其解,请shinelb胸及168论坛上各位高人指点!!!!
分享 转发
TOP
2#

我不是搞电气设计的
明天我问问同事
TOP
3#

感激流涕!!小弟单位用的低压开关柜是深圳光辉电器公司的产品,稳压器是上海稳利达的
TOP
4#

好的
争取明天给你答复
TOP
5#

我同事说:由于不知道你系统图具体是怎么样的,一般如你说接线正确,应该不会出现以上问题。最好把你系统图发上来看看
TOP
6#

请与肥胆KT66联系
他也是电气高手
TOP
7#

系统图在领导手里,拿不出来,谢谢大家
TOP
8#

两个变压器不是并列运行,互投送电是在其中一个配电房停电后从另一个配电房引入低压电源带动负荷。容量较大的变压器是630KVA(配425KVA发电机),较小的一个是400KVA(配230KVA发电机)。经过换相后,两电房相序相同。这样做的目的是,只要不是两个变压器跟两台发电机同时出故障,就能通过倒闸操作保证电力供应
TOP
9#

不要系统图也行,检查和调变压器进线相序和出线相序即可!
TOP
10#

变压器容量是否一样?最好看系统图
我的同事是教授级高工