发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

(图)测量地线有效性的二种简单方法及墙插座、电源线尾插头的相... [复制链接]

查看: 17322|回复: 57
41#

阿泰 在 2005-1-11 13:47:34 发表的内容
因为插座是美式,所以按美式接法,如果是中式的就按中式的接法。
美式的发烧线是按美式的接法生产的,一但我们的美式插座按中式的接法,电源线尾插的相线位置就会错误,不利于安全。


请教泰兄:我家用的是万用墙插,我已按美式接法,使墙插火线在左侧,同时量出美式电源线接机器一头的右侧是火线(无论墙插还是电源线接机一头的火线相位与您图上的均一致)。按理说相位已经是正确的了。
我的问题是,我有没有必将现在万用墙插换成美式的?如果您觉得应该换,理由是什么?请明示。谢谢!!!
最后编辑jamespan58
TOP
42#

qqp.163 在 2005-4-6 23:25:36 发表的内容


我用电笔测过,墙插及滤波器是右火左零,但从滤波到功放及cd的电源线尾插变成左火右零。郁闷!急盼帮忙。谢谢!


接反了:(
找个懂电工的朋友处理一下吧:)
TOP
43#

jamespan58 在 2005-4-7 0:59:42 发表的内容
我认为要换,万用插接触一般不好,不利于HI-END:)
TOP
44#

阿泰 在 2005-4-7 10:20:22 发表的内容
泰兄,请解答我昨天提出的问题(见前页)。谢谢了!!!
TOP
46#

lzleele 在 2005-4-9 23:52:10 发表的内容
其实很简单。如果认识电工,借台摇表一摇,什么都搞掂!


此言差矣,楼上兄台应该不是做电工的。
在三相五线制低压配电系统中保护地线跟零线并接于配电房工作接地点。当三相负荷不平衡情况较为严重时,零线中的零序电流较大,会在零线上产生压降;又由于保护地线中没有电流流过,此时测量得的火线对零线的电压会比火线对地线的电压低。所以楼主泰神兄的判断方法是对的。
由于在此系统中零线跟地线并接,即使用摇表也是无法分辨具体哪条是零线,哪条是地线的。
TOP
47#

其实很简单。如果认识电工,借台摇表一摇,什么都搞掂!
TOP
48#

嘎嘎,阿泰只介绍了墙插相位的测量方法。

介绍一下器材背后电源插座相位的测量方法吧。:)
TOP
49#

我是流氓我怕谁 在 2005-4-10 18:33:49 发表的内容
嘎嘎,阿泰只介绍了墙插相位的测量方法。

介绍一下器材背后电源插座相位的测量方法吧。:)


打开机壳测一下就知了:)
TOP
50#

多谢!收下漫漫学习,要苦了我这文科脑袋!
TOP
发新话题 回复该主题