发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

是不是漏电 [复制链接]

查看: 17260|回复: 67
31#

eric 在 2003-2-22 18:11:15 发表的内容
masterbee 在 2003-2-22 16:50:44 发表的内容
我这里的情况是:极性正确了,机壳电压升高。


也是转自“李哥谈hifi”:一向以来人们都喜欢用数字万用表的电压档测量每部机的漏电电压,以漏电电压低时的接法作为正确指标。但经过多年的实试,发觉这方法不一定准确,因为一般万用表在测量电压时,表的输入端的电容量负荷大部分的高频噪音多过低频噪音,往往在数字上造成误导的结果,所以最准确的方法是用可以量度微量电流(Microamp或Miliamp)的数字表测试器材的漏电流量,以漏电流量最低时的接驳方式为正确相位。

    

实际工作中认为数字万用表“飘”,尤其在小信号下,所以这时我喜欢用机械表,它较实在。
TOP
32#

yl 在 2003-2-24 13:19:30 发表的内容
是否应如此理解斑竹的意思:关闭电源应切断火线,如果不麻手,则为极性正确,如麻手,则极性一定不正确。至于极性正确后,打开电源有麻手现象,可能是接地等其他原因。


对,我就是这个意思,关闭电源应切断火线这是关键。
极性正确后,打开电源有麻手现象其中的原因一个是家里的地线不好,一个是机壳没有接地。
TOP
33#

可以换,而且我已经换了,我只是觉得原厂的配置是不是有一定的道理。
TOP
34#

紊乱 在 2003-2-24 15:51:38 发表的内容
我看过,该机的电源没有地线,只有两相。只好想办法接地喽。
我还是有两点不明:

1、该机原配电源线插头的两个插头大小不同,在标准插座上,只能大头接L,小头接N,翻过来是插不进去的。而此种插法,off麻,on不麻;

2、on时不麻,是什么道理?

谢斑竹和楼上各位高手的帮助!





不好区分是否是漏电(要测试才能肯定)估计不是漏电,原因很专业(请看本帖第2页我的发言)。off麻是断开零线(零线是多点接地)也就是接反了极性(反相)
最后编辑小美人
TOP
35#

masterbee 在 2003-2-24 17:23:49 发表的内容
插头的大头接零,小头接火。你最好去买个美式插座给功放用。
TOP
36#

改插座不行吗?
TOP
37#

小美人 在 2003-2-24 16:14:01 发表的内容
不好区分是否是漏电(要测试才能肯定)估计不是漏电,原因很专业(请看本帖第2页我的发言)。off麻是断开零线(零线是多点接地)也就是接反了极性(反相)


美人兄,你的意思我应该将相位调转?可是插头大小的问题如何解释?
TOP
38#

我看过,该机的电源没有地线,只有两相。只好想办法接地喽。
我还是有两点不明:

1、该机原配电源线插头的两个插头大小不同,在标准插座上,只能大头接L,小头接N,翻过来是插不进去的。而此种插法,off麻,on不麻;

2、on时不麻,是什么道理?

谢斑竹和楼上各位高手的帮助!
TOP
39#

有可能是电源相位的问题,试试相位掉过来。
TOP
40#

一般是这样。
TOP
发新话题 回复该主题