发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

三相电表为基础的电源构建和系统搭建设想 [复制链接]

查看: 48383|回复: 63
41#

我这里是4*35平方毫米的三相四线
TOP
42#

回复 41楼gu401的帖子

音响用的电线,一根火线搭配一根零线。
TOP
43#

拉到插座肯定是一根火线、一根零线啊,我前面说的是房子的入户线。当然,还有一根单拉的地线。在纠结要不要自己再埋个接地
TOP
44#

楼主谈的一些事情是很好的提醒。比如说同一回路的火线、零线不要分开穿管——同穿一根管子,火线、零线电流大小相等且方向相反,天然的电磁平衡。同一回路火线、零线分开敷设,相当于一个大线圈,容易接收外部电磁干扰
TOP
45#

如果有条件,单独拉地线。
配电房三相线-三相电表-室内配电箱之间的音响用电线都要换成音响专用电线。电表之后,一根火线用一根零线,不要合用零线。
配电箱、配电箱后专线、插座,上述电线,地线,用什么,怎样做,问本论坛音响医生。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-11-29 13:26:51
TOP
46#

其实可能的话用铁质电线管更好,原来在工厂安装设备的时候都是用薄壁铁管作电线管,铁管的一端再焊一个螺栓用来接地。这样做的好处是完全隔绝外界的电磁干扰,因为工厂环境里各种高频干扰源是很多的(现在家里也多了,各种调速、调频装备都是)。用铁管,最忌的就是同一回路的火线、零线分开穿管——有铁管包着,虽然不会形成大线圈了,但失去电磁平衡的单独的火线和零线会在铁管上形成电磁涡流,造成电力传输能力下降
TOP
47#

关于电线的屏蔽,屏蔽太严格了,声音反而不好,原因不明,局部屏蔽就好。

CSE插座顶上的夹片,为什么不弄成全屏蔽,是有道理的,只是我不知道其道理。
TOP
48#

请kick 兄讲下怎样埋地线,要注意些什么。
TOP
49#

家中其它所有电器只用一相,那三相会平衡吗?

医生所说二相,是指三相电表ABC相中,两相用于音响,每相和零线之间是220v,需要严格注意的是,不能接错了,AB两相之间电压为380V。
kick 发表于 2017/11/29 12:41:38
TOP
50#

回复 49楼laopan的帖子

三相不平衡不影响,此事专门咨询了电力工程师。
实际上,我的音响不工作的时候,只有一相耗电。
三相电表还有个好处,电费不足了也不会停电。
TOP
发新话题 回复该主题