漏保安数越大越好吗? [复制链接]

查看: 7281|回复: 14
1#
我买了个40A的准备用在功放,照里说40A的已绰绰有余了,有烧友说安数越大越好,难道安数越大声音就越好听?
分享 转发
TOP
2#

40A是允许通过电流,超过40A断电。是保护漏保后面线路及设备的的,你的线路如只能通过40A就选40A,否则没有保护功能。
TOP
3#

我想玩音响器材超过40A电流的少之又少。
TOP
4#

回复 3# 我爱pass 的帖子

"你的线路如只能通过40A就选40A":主要是保护线路。另外还有短路分断(例如施耐德C65N分断电流为:6KA)、漏电电流大于30mA断路等功能。
最后编辑huang11 最后编辑于 2014-02-13 22:16:25
TOP
5#

回复 1# 我爱pass 的帖子

适合才好,太小很容易常跳闸,太大不如不要装(因为根本起不了保护作用)                                 越大越好的说法不是电盲就是奸商。
TOP
6#

学习了。
TOP
7#

漏保不同空开,所有大小安数漏保的动作电流均为30MA漏电量。单独的电磁式漏保选大一些也没问题,如果是漏保空开一体式的就要根据设备的耗电量来选。
TOP
8#

我用63A的漏保,电工在检查墙插时不知接触了什么突然跳闸。记得论坛有讲过安数大一样安全的。
TOP
9#

40A的漏保超过40A是不会断电的!只会损坏漏保的触点,作用跟空开不一样。
TOP
10#

回复 7# hl55 的帖子

的确是这样
TOP