发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

大家的漏保都买错了!!!有安全隐患!!(已经咨询西门子公司) [复制链接]

查看: 13621|回复: 46
1#
为了配合专线,大家用的最多的是德国原产的西门子电磁式漏保.如下图.
最后编辑zhulfsky 最后编辑于 2012-07-24 13:10:58
分享 转发
TOP
2#

现在已经打电话咨询西门子公司,该漏保不带过流保护,单独使用仅仅只有漏电保护,没有断路器功能. 也就是说即使音响专线短路,这个漏保都不会断开.
TOP
3#

这可是很重要的安全问题啊.各位可询问西门子公司:400-810-4288 转5
TOP
4#

那abl的漏保呢?会不会也有问题
TOP
5#

带过流保护的漏保不要用在音响上。

个人经验,仅供参考。
TOP
6#

原帖由 zhulfsky 于 2012-7-24 12:58:00 发表
为了配合专线,大家用的最多的是德国原产的西门子电磁式漏保.如下图.

那上面标的40A有啥用?
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
7#

别的不清楚,反正上次在香港普通电器行买西门子漏保,店家讲西门子漏保不符合香港标准,没有的卖.不会是因为这个原因吧?
TOP
8#

网上翻书结果:

Residual Current Circuit Breaker
漏电断路器


剩余电流断路器(RCCB)是根据通过零序互感器的电流之和来动作的,如果电流之和大于
额定的限值它就将脱扣切断电源。出现谐波时RCCB误动作有两个原因:第一,因为RCCB是一种机电器件,有时不能准确检测出高频分量的和,所以就会误跳闸。第二,由于有谐波电流的缘故,流过电路的电流会比计算所得或简单测得的值要大
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
9#

这没大问题吧,机器上都有保险丝保护。大家的断路器一般10A以上吧,要靠断路器跳开保护,一般机器早毁了。
TOP
10#

国内的漏保大多带断路器功能,不需要再单独买空开.
这个西门子漏保必须与空开配合使用,也就是专线必须有漏保和空开.
TOP
发新话题 回复该主题