1011#

我的系统由于搬到新的视听室,出现声音干、亮、混的毛病,由于考虑功放箱子并不差,于是怀疑电源房间的副作用问题。我的视听室是连接闲置空调专线接过来的,从这四平方的专线接出两组分别是2.5和6平方,请楼主帮助分析一下原因呢!谢谢
TOP
1012#

原帖由 chageaska88 于 2013-6-2 8:32:00 发表
我的系统由于搬到新的视听室,出现声音干、亮、混的毛病,由于考虑功放箱子并不差,于是怀疑电源房间的副作用问题。我的视听室是连接闲置空调专线接过来的,从这四平方的专线接出两组分别是2.5和6平方,请楼主帮助分析一下原因呢!谢谢


2.5平方和6平方的专线长度有几米?地线也是各接一根吗?
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
1013#

原帖由 因年轻而发烧 于 2013-6-1 10:52:00 发表
请问有必要给电视也拉根专线吗?

这个好像意义不大吧,还真没试过,呵呵
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
1014#

回复 1012# TGLEEAUDIO 的帖子

是的,地线当然也是单独一根,从4平方解除的两股专线长度都是十米
TOP
1015#

原帖由 chageaska88 于 2013-6-3 12:40:00 发表
是的,地线当然也是单独一根,从4平方解除的两股专线长度都是十米


如果地线也是单独的,距离是10米,那么相当于两路专线的接地距离长达到20米!
这样会引入很多额外干扰,误差也要大得多。
您尝试一下将2根地线(也可以只接一根,另外一根弃之不用)都接在同一组专线插座的接地端,再从这个接点引出一根线接到另外一组专线插座的接地端。