发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教各位电源专线的改造问题: [复制链接]

1#
我家住9层(音响设备为5万元级),看到众网友纷纷拉电源专线改善电源供应,想必肯能提升效果,所以亦有此意,据本人考察目前在用的音响供电通道如下:电表设在一楼总配电柜,从电表出来10平方的电线经2P40A的空开(型号见照片)后再用10平方的线从楼的强电竖井直至户内的家庭总控制箱(箱内配置见照片),10平方的线先经2P40A的总空开后至20A的空调1P空开,后用4平方线约10米至空调的专用电源插座,从此处取电给CD及功放(空调不接在此插座,只是利用空调线路当专线)。在无法设立专门地线的情况下,根据网友经验就专线问题初步制定了4个方案,请专家及过来人本着少花钱多办事(提升效果)的原则提出宝贵意见,谢谢
方案1(高投资):将楼下原总空开更换为100A2P原装西门子,将家庭总箱的10平方进线先接进80A西门子漏保输入端(再从漏保并联至原40A的总空开供原家电用),漏保输出端接倍耐力10平方2根、4平方2根及6平方1根(地线共用)各8米至2个美标电源插座分别给功放及CD
方案2(中高投资):将楼下原总空开更换为80A2P原装西门子,将家庭总箱的10平方进线先接进63A西门子漏保输入端(再从漏保并联至原40A的总空开供原家电用),漏保输出端接倍耐力6平方2根、4平方2根及4平方1根(地线共用)各8米至2个美标电源插座分别给功放及CD
方案3(中低投资):将楼下原总空开更换为80A2P原装西门子,将家庭总箱的10平方进线端并联倍耐力10平方2根及4平方1根(地线共用)各8米接进163A西门子漏保输入端,输出端接倍耐力6平方2根、4平方2根及4平方2根(地线)各1米至2个美标电源插座分别给CD及功放。
方案4(低投资):基本改造与方案3相同,不同的是将楼下原40A总空开撤消(10平方线直接接电表输出端), 普通家用电器只有家庭总空开及原漏保控制,从安全上将应该无问题,音响用电则只经63A西门子漏保保护,未经任何空开,问题也不大。
以上方案我侧重后两种(西门子漏保安在音响附近,可用它开关机,减少CD及功放自带电源开关的使用频次),特赐教各位,如何是好。



最后编辑DXKJ-ZY 最后编辑于 2010-04-09 16:29:29
分享 转发
TOP
2#

图太大待压缩后再贴
最后编辑DXKJ-ZY 最后编辑于 2010-04-08 17:43:08
TOP
3#
电流是音响的灵魂!

电话、微信:13827003061
淘宝:http://store.taobao.com/shop/view_shop-83264ec58f06dd1a1c847f2ba577c139.htm
案例视频:http://vm.tudou.com/?spm=a2h3j.8428770.3336676.1
TOP
4#

顶下。
TOP
5#

回复 2# DXKJ-ZY 的帖子

四个方案都是劳民伤财瞎折腾,反而找麻烦,全部都得否决。
TOP
发新话题 回复该主题